【storage】定期获取SAS盘的SMART信息会导致东芝SAS盘高概率出现IO性能跌0

1、storage模块会定期获取SAS盘的SMART信息,其中包括PList信息;
2、东芝2.4T SAS盘在处理PList请求的时候,会先将IO缓存写入后再返回;
3、当进行性能IO测试的时候,storage模块的定期获取SMART信息会导致东芝SAS盘出现性能跌0.
4、考虑到PList(主缺陷列表)是出厂后不变更(参考文档:https://www.t10.org/ftp/t10/document.05/05-344r0.pdf ),是否可以考虑获取SMART信息的时候不去获取PList

目前考虑到收集硬盘日志对IO性能的影响,已经规划了需求:
1.提供接口,可以停止/开启硬盘日志的周期收集;
2.提供接口,手动收集硬盘日志
感谢反馈的建议:
我们会继续分析日志收集的合理,降低对IO性能的影响; 如果上诉规划需求不能解决问题,欢迎继续跟帖讨论

我理解硬盘日志收集和SMART信息收集都有发送read_defect_data(0xb7),
但只有SMART信息收集才发送了获取PList(第一个字节:0xb7(read_defect_data) 第二个字节: 0x15(获取PList)),
硬盘日志收集应该是只发送了获取GList。
考虑到东芝性能跌0是获取PList触发的,我理解需要从限制PList,也就是SMART信息收集。
所以,想的是,考虑到PList(主缺陷列表)是出厂后不变更,是否可以考虑获取SMART信息的时候不去获取PList。

建议在hardware sig例会上申报议题,讨论一下这种场景的合理性,如果必要的话,可以规划需求到storage来支持这种场景。

已申报议题:Etherpad

问一下,到时候这个会议链接怎么上哇?可以呼叫上其他没有welink的账号不呢?

hardware sig组会定期举办例会,可以通过订阅hardware-sig的邮件获取到会议通知。
会议链接是公开的