南向接口中SF400T概现温度获取失败

// 此模板仅供参考,如果不适用可以修改

问题描述

长时间AC测试,SF400T温度获取失败,存在温度获取失败告警。概现。

查看代码仓跟日志信息:

需要等待endpoint对象创建成功,即获取到endpoint对象后才会属性获取监控。

AC概现温度获取失败时,查看日志10:32:56.951重试次数结束。而后10:32:57.773时刻endpoint对象才创建成功。导致后续属性获取更新失败。

10:32:57.773时刻

环境信息

  • 操作系统:

  • 软件版本:LTS530

  • 硬件配置:

重现步骤

期望结果

期望不出现温度获取失败情况

实际结果

由于endpoint创建晚导致温度获取失败。

尝试过的解决方案

[列出您已经尝试过的解决方案及结果]

分析结论

20260909185947.tar.gz (14.6 MB)

根据上次对的内容,一方面整体获取endpoint失败后仍然触发了callback问题,一方面是避免超过最大次数60后才获取到endpoint(增大次数/监听上树)的问题,这个是共性问题,应咱们这边做推动吧

和这个评审帖子是同一个问题吗?这个评审帖子已明确修改方案

是的

那按照评审结论来修改