背景
在企业级服务器的高级散热遥测体系中,整机运行效率的监控依赖关键可上报指标。为此新增 ComputeSystemPower 属性,用于表征服务器实际用于有效计算的功率,即实际流向 CPU、GPU、NPU 及内存等计算核心的有效功率,为整机能效评估与散热调优提供量化依据。
基于遥测数据采集的 ComputeSystemPower 指标,可反映实际流向计算核心的有效功率,用于整机能效监控及功耗异常定位,为提升服务器运行效率提供数据支撑
关联ISSUE
[需求]: redfish遥测支持功耗、散热相关指标定义(MetricDefinition)
整体方案
评审点
在/redfish/v1/Systems/system_id 下新增OEM属性ComputeSystemPower,用于反映服务器中实际流向计算单元的有效功率;
详细描述
评审点1:Systems 资源新增OEM属性
资源URI:Systems 资源新增属性
资源版本:openubmccomputersystem.v1_0_0.json
属性列表:
注1 :列表内属性默认均支持GET 操作。
注2: 若属性在Schema中未显式定义 readonly 关键字,则默认为只读 。
| 属性名 | 类型 | 示例/取值约束 | readonly | 易变属性 | 实现PATCH | 操作权限 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ComputeSystemPower | [number,null] |
/ |
true |
否 |
否 |
ReadOnly |
用于计算组件消耗的系统总功率 |
返回示例:
{
"@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#ComputerSystem.ComputerSystem",
"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1",
"@odata.type": "#ComputerSystem.v1_23_0.ComputerSystem",
"Id": "1",
"Name": "Computer System",
"Oem": {
"Huawei": {
"CPUUsagePercent": 1,
"CPUThresholdPercent": 100,
“ComputeSystemPower”: 1200,
……
}
},
……
}
Schema定义:
Schema文件: openubmccomputersystem.v1_0_0.json
"ComputeSystemPower": {
"type": [
"number",
"null"
],
"units": "W",
"minimum": 0,
"readonly": true,
"description": "The effective power that actually flows to the compute units of the server.",
"longDescription": "The value of this property shall represent the effective power that actually flows to the compute units of the server, as the sum of CurrentCPUPowerWatts, CurrentNPUPowerWatts and CurrentMemoryPowerWatts."
},
是否准备好AI预审
否
评审结论
同意在/redfish/v1/Systems/system_id 下新增OEM属性ComputeSystemPower,用于反映服务器中实际流向计算单元的有效功率。
遗留问题
1.Oem属性确认放在Systems还是Chassis下面
需要放在Systems/system_id下面
2.命名需要明确计算部件信息
命名为ComputeSystemPower