背景
厂商更新固件后,将现有告警寄存器0x62/0x63废弃,衍生出RAS寄存器0x80~0x9D。客户要求升级的版本已发生此变更,当前现网无长江伙伴发货的老版本固件DPU。
需求issue
现状
代码中当前读取寄存器0x62/0x63的状态,并产生对应告警
变更方案1
根据DPU固件版本号进行区分,走不同的处理分支。
需求评审时SE认为此方案耦合版本号,在社区不太合适,建议到sig组看一下。
变更方案2
根据实际测试,升级到指定固件后0x62和0x63也可以访问,返回0xff,根据手册翻译是无告警。因此考虑先读取RAS寄存器,如有告警则产生,并忽略0x62和0x63。若无告警则再根据0x62和0x63的结果进行告警。
诉求
1、哪个方案更适合在社区落地?
2、落地时还有哪些问题考量?