客户反馈 BMC专用网口接百兆设备,无法实现100M/10M速率自适应,导致网络不通;
接千兆设备是正常的,硬件上也都按参考设计,SGMII0外接YT8521,sr配置的也是自协商模式。
后面客户检查硬件,没有进展,又咨询了代理商,代理商反馈BMC只适配了千兆
,所以发帖想再求证一下。
答案内容由AI生成,仅供参考:
根据现有资料,无法证实“BMC 只适配了千兆”这一说法,资料中也没有任何明确说明“BMC 专用网口仅支持千兆、不支持百兆/十兆”的结论。相反,从接口能力声明看,eth2 所支持的模式包含:
也就是说,软件/驱动层面对 eth2 的能力枚举并非只包含千兆。但“能力枚举支持百兆”与“实际能与百兆对端成功自协商”是两件事,后者还取决于 SDK、PHY 及硬件适配情况。
资料中有一个高度相关的社区案例(管理网口协商速率问题):
这个案例说明:BMC 显示的协商速率来源于 SDK/底层,与 ethtool 一致;若实际协商结果与对端设置不一致,需要重点怀疑 SDK 或硬件适配,而不是简单认为 BMC 只支持千兆。
因此,代理商“BMC 只适配了千兆”的说法,在现有资料中既没有被明确支持,也没有被明确否定,需要进一步向社区或 SDK/PHY 适配方确认。
你给出的配置为:
"EthMac_Eth2": {
"EthId": 2,
"EthName": "eth2",
"GroupId": "EthGroup0",
"Mac": "20:22:01:75:BC:60",
"MacUseEnabled": true,
"SpeedDuplexEnable": true,
"SpeedSetting": 0,
"DuplexSetting": 0
}
根据配置说明:
SpeedDuplexEnable = true 时使用自协商模式,SpeedSetting 和 DuplexSetting 失效。SpeedSetting: 0、DuplexSetting: 0 在自协商模式下不参与实际速率/双工决定。SpeedSetting 和 DuplexSetting 配置SpeedDuplexEnable 配置和链路对端设备也就是说,当前配置本身就是“自协商”模式,与你们“sr 配置的也是自协商模式”的描述一致。若怀疑自协商本身有问题,可以做一个对照实验:
临时将
SpeedDuplexEnable设为false,并手动配置SpeedSetting为 100、DuplexSetting为对应全双工,验证强制百兆下链路是否能起来。
若强制百兆可以通、自协商百兆不通,则问题更偏向自协商/PHY 适配;若强制百兆也不通,则更偏向硬件链路或 SDK 对该速率的支持问题。
另外,BMC 侧可通过 bmc.kepler.Managers.EthernetInterfaces.EthConfig 接口的 SetSpeed 方法配置网口速率、双工模式和自协商状态,该接口由 bmc.kepler.bmc_network 服务提供,可用 busctl 访问以太网接口配置资源。
资料中还有一个网口速率/链路状态异常的案例:
ethtool eth3 查看该网口速率为 10M,且连接状态为 no。该案例说明:BMC 环境下确实存在“网络可通但 ethtool 速率/连接状态显示异常”的情况,因此不能仅凭单一速率显示判断链路实际能力,需要结合对端、PHY、自协商状态综合排查。
结合资料,可按以下顺序排查:
用 ethtool 查看 eth2 的详细协商信息
Supported link modes 是否包含 100baseT/Full、100baseT/Half、10baseT/Full、10baseT/Half;Supports auto-negotiation 是否为 Yes;Advertised link modes、Advertised auto-negotiation 是否正常;Link detected 是否为 yes;Speed 与 Duplex 实际值。对比 mdbctl / 资源树查询结果与 ethtool 结果
检查自协商配置
SpeedDuplexEnable 是否为 true;SpeedDuplexEnable=false,配置 SpeedSetting=100、对应 DuplexSetting)做对照验证。检查链路对端与物理链路
SpeedDuplexEnable 配置和链路对端设备”;查看 bmc_network 相关日志
bmc_network 负责网络配置、初始化、链路状态等,并会记录网络初始化失败、本地链路问题、连接状态更新等日志,可用于判断是否存在链路层异常。向社区确认 SDK/PHY 适配情况
以下内容在现有资料中没有明确说明,无法据此下结论:
因此,建议将问题定位为:“eth2 能力枚举包含百兆/十兆,但实际自协商未成功,需排查 SDK/PHY 适配或对端自协商配置”,并带着 ethtool 输出和配置信息向社区进一步确认,而不宜直接采信“只适配千兆”的说法。
软件是可以自适应的 实际支不支持还是需要结合SDK phy 硬件 以及交换机的情况