问题描述
客户现场有一台S920S20的机器运行过程中概率性出现获取CPU板温度失败而产生告警,过几秒会自动解除。
环境信息
-
操作系统:[]
-
软件版本:[BMC版本:26.01.22.25]
-
硬件配置:[S920S20]
分析过程
1、查看告警发生时间
2、查看app.log中对应时间的日志
2026-10-30 06:19:10.140039 event NOTICE: events.lua(106): System minor count change 0 to 1 by [Event_CpuBrdTempretureGetFailed_010101].
2026-10-30 06:19:10.141875 event NOTICE: events.lua(127): System Health change Normal to Minor.
2026-10-30 06:19:10.151118 chassis NOTICE: led_policy_service.lua(89): get_event_health change to: Minor
2026-10-30 06:19:10.159931 event NOTICE: hardware_event.lua(570): Event_CpuBrdTempretureGetFailed_010101|{“value”:[0,4],“source”:{“expressions”:[“expr(($1 == 1 || ($2 & 4 == 4)) ? 1 : 0)”],“properties”:[{“Service”:“bmc.kepler.hwproxy”,“Property”:“Status”,“Interface”:“bmc.kepler.Scanner”,“Path”:“/bmc/kepler/Scanner/Scanner_CpuBoard_Temp_010101”},{“Service”:“bmc.kepler.hwproxy”,“Property”:“Value”,“Interface”:“bmc.kepler.Scanner”,“Path”:“/bmc/kepler/Scanner/Scanner_SensorStatus_1_010101”}]},“type”:“synchronization”}
2026-10-30 06:19:10.385530 event NOTICE: abstract_event.lua(241): [Event_CpuBrdTempretureGetFailed_010101] generate an event [assert] while Reading change to [1].
2026-10-30 06:19:10.396624 redfish NOTICE: alarm.lua(600): received a event[72-0].
2026-10-30 06:19:10.398337 event_policy NOTICE: synchronizer.lua(252): received a event[72-0].
2026-10-30 06:19:14.069583 storage NOTICE: nvme_object.lua(494): get disk46 NVMe MI 1.0
2026-10-30 06:19:18.410486 event NOTICE: events.lua(106): System minor count change 1 to 0 by [Event_CpuBrdTempretureGetFailed_010101].
2026-10-30 06:19:18.412016 event NOTICE: events.lua(127): System Health change Minor to Normal.
2026-10-30 06:19:18.420341 chassis NOTICE: led_policy_service.lua(89): get_event_health change to: Normal
2026-10-30 06:19:18.434106 event NOTICE: hardware_event.lua(570): Event_CpuBrdTempretureGetFailed_010101|{“value”:[0,0],“source”:{“expressions”:[“expr(($1 == 1 || ($2 & 4 == 4)) ? 1 : 0)”],“properties”:[{“Service”:“bmc.kepler.hwproxy”,“Property”:“Status”,“Interface”:“bmc.kepler.Scanner”,“Path”:“/bmc/kepler/Scanner/Scanner_CpuBoard_Temp_010101”},{“Service”:“bmc.kepler.hwproxy”,“Property”:“Value”,“Interface”:“bmc.kepler.Scanner”,“Path”:“/bmc/kepler/Scanner/Scanner_SensorStatus_1_010101”}]},“type”:“synchronization”}
2026-10-30 06:19:18.532676 event NOTICE: abstract_event.lua(241): [Event_CpuBrdTempretureGetFailed_010101] generate an event [deassert] while Reading change to [0].
2026-10-30 06:19:18.542548 event_policy NOTICE: synchronizer.lua(252): received a event[73-0].
2026-10-30 06:19:18.544018 redfish NOTICE: alarm.lua(600): received a event[73-0].
3、产生告警时value值有异常
4、查看CSR文件
5、结合日志和CSR来看,产生告警的原因是Scanner_SensorStatus_1.Value出现了异常
6、请问上述问题要怎么继续定位?
答案内容由AI生成,仅供参考:
结论
从现有日志和 CSR 看,最直接的可疑点是 Scanner_SensorStatus_1.Value 的 bit2 被置位,其次是 Scanner_CpuBoard_Temp_010101 经 Smc_CpuBrdSMC_010101 读取时出现偶发失败并被状态上报。建议按“先确认 SensorStatus 位定义 → 再统计 Scanner 失败次数 → 再查 SMC/I2C 错误码与通道压力 → 最后判断是硬件/CPLD 时序问题还是告警表达式未忽略防抖”的顺序逐层收敛。
点击此处查看详细分析解答
针对“运行中概率性出现 CPU 板温度获取失败告警(0x24000003/0x24000004)”的后续定位建议
一、先明确告警的触发链路
从你提供的 CSR 配置看,该告警的判定表达式为:
Reading = <=Scanner_CpuBoard_Temp.Status;
<=Scanner_SensorStatus_1.Value
|> expr(($1 == 1 || ($2 & 4 == 4)) ? 1 : 0)
结合日志中 "value":[0,4] 触发 assert、"value":[0,0] 触发 deassert,可以确认:
- 本次告警并非由
Scanner_CpuBoard_Temp.Status == 1 触发,而是由 Scanner_SensorStatus_1.Value 的 bit2(值 4)被置位 触发;
- 因此后续定位的首要目标是:弄清
Scanner_SensorStatus_1 这个对象代表什么、bit2 对应哪种状态(例如哪类读取失败或通道异常),以及它为什么会周期性置位。
说明:当前上下文中没有给出 Scanner_SensorStatus_1 的精确位定义,这一步需要结合该平台 CSR 配置或对应组件代码确认,不能直接假设。
二、确认 Scanner 本身的状态语义与防抖机制
在已有案例中,Scanner 的 Status 变为 2 表示的是防抖状态,并不等同于“读取失败”本身;需要结合同一时刻是否产生 SEL 或离散传感器事件来判断。
建议执行:
-
查看 Scanner 属性
使用类似 mdbctl lsprop Scanner_CpuBoard_Temp_010101 查看:
Status、Value:告警时刻的实际取值;
Period:当前扫描周期。已知该 Scanner 的扫描周期曾由 1000 ms 调整为 2000 ms,且由 Smc_CpuBrdSMC_010101 芯片控制其扫描周期,需确认调整是否已生效;
Debounce、FailureDebounceCount、SuccessDebounceCount:判断是否因防抖配置导致状态短暂跳变;
Chip、ScanEnabled:确认实际读取通道与扫描是否开启。
-
统计读取成功/失败次数
一键日志中的 snapshot.csv 可以查看该 Scanner 读取成功与失败的次数。已有经验判断标准是:
- 失败次数较多(例如上百次)→ 倾向硬件/链路排查;
- 正常情况下应几乎没有失败。
-
对照告警时间点
检查告警发生时刻前后是否同时存在离散传感器事件或 SEL 事件,判断是“真实读取失败”还是“防抖状态被误当成故障”。
三、沿数据链路继续查 SMC / I2C
Scanner_CpuBoard_Temp_010101 的读取由 Smc_CpuBrdSMC_010101 芯片负责,因此应重点检查该链路的错误返回:
-
在 app.log 中检索告警时间点前后(建议 ±10 秒)是否存在:
read failed、response error;
chip internal error;
SMC completion code: X;
i2c read fail 等打印。
已有案例中 Scanner 状态异常时的典型报错为:
chip: Smc_ExpBoardSMC_0101, bus: I2c_2, read failed ... SMC completion code: 4
可对照是否出现同类 SMC 完成码或总线错误。
-
关注通道压力问题
- Scanner 数量与轮询周期都会对通道造成压力,可能导致偶发读取失败;
- CPLD 支持 SMC forward I2C 访问 PCIe 网卡的带外通道,已有案例发现插有 PCIe 卡时失败计数明显增加,原因是 PCIe 卡带外访问占用通道太久;也出现过 Riser 上的 PCIe 网卡影响同 Riser 设备 I2C 访问的情况。
- 若 S920S20 现场配置了 PCIe 卡/Riser,建议做对比验证:插 1 张、2 张、3 张卡时失败次数是否递增。
-
必要时排查 CPLD 逻辑
若 snapshot.csv 显示失败次数明显偏高,且排除 BMC 侧配置因素,则应按硬件方向排查,包括 CPLD 相关访问逻辑与时序。
四、检查是否存在访问时序/延时配置问题
已有类似案例(NPU 卡概率性温度/功率获取失败):芯片对象配置时未加延时(DrvWriteDelay 为 0),导致高频访问芯片、时序不满足、信号不稳,最终信息获取失败;将该值从 0 改为 100(0 ms → 100 ms) 后恢复正常。
建议核查 CPU 板温度相关 Chip 对象是否存在类似的访问频率过高、缺少延时配置问题,并确认扫描周期(1000 ms/2000 ms)与芯片实际可承受的访问节奏是否匹配。
五、区分场景,避免误判
已有“获取不到 CPU/内存温度”的案例主要有几类原因,可供对照排除:
- AC/DC 电源循环时 IMU 未完全就绪:BMC 通过 IPMB 通道从 IMU 获取温度,链路暂时不可用导致读取失败并告警,IMU 就绪后告警自动解除;规避方式是在温度读取函数中增加前置条件判断(如检查 PMU status),根本修复需与闭源 compute 组件协同调整上电时序或 IMU 初始化逻辑。
- IPMB 消息通道对应服务异常:无法收发 IPMB 消息,导致 CPU、内存温度拿不到。
- 芯片访问延时不足:如上文 NPU 案例。
本例是机器运行过程中概率性出现 CPU 板温度失败、几秒后自动解除,与 AC/DC 场景不完全相同,但仍建议检查 app.log 中同时间段是否有 IMU/IPMB 通信异常打印,以排除通信链路因素。
六、建议的下一步操作清单
- 收集一键日志,重点查看
snapshot.csv 中 Scanner_CpuBoard_Temp_010101 的成功/失败次数;
- 用
mdbctl lsprop 查看该 Scanner 的 Status、Value、Period、Debounce、FailureDebounceCount 等属性;
- 在
app.log 中定位 06:19:10 与 06:19:18 前后的 SMC/I2C 报错,记录 SMC completion code;
- 确认
Scanner_SensorStatus_1 的对象定义及 Value 的 bit2(0x4) 具体含义与来源;
- 若现场有 PCIe 卡/Riser,做插卡数量对比测试,验证失败计数是否随卡数递增;
- 若失败计数偏高 → 转硬件/CPLD 方向排查通道占用与时序;
- 若确认只是防抖状态引起的短时跳变 → 评估告警表达式是否需要优化,忽略防抖状态(类似 Fan 对象
FrontPresence/RearPresence 需优化忽略防抖状态的思路)。
结论
从现有日志和 CSR 看,最直接的可疑点是 Scanner_SensorStatus_1.Value 的 bit2 被置位,其次是 Scanner_CpuBoard_Temp_010101 经 Smc_CpuBrdSMC_010101 读取时出现偶发失败并被状态上报。建议按“先确认 SensorStatus 位定义 → 再统计 Scanner 失败次数 → 再查 SMC/I2C 错误码与通道压力 → 最后判断是硬件/CPLD 时序问题还是告警表达式未忽略防抖”的顺序逐层收敛。