lzzzz
(华鲲_李珍)
1
翻阅了一下openubmc的源码。对于ssd max temp这个传感器,调速策略和温度怎么读取的不是一个属性,按道理来说应该同一个sr里面的调速和对于的温度传感器应该保持一致吧
vendor/Huawei/Server/Kunpeng/openUBMC/PSR/14100513_00000001040302023953.sr
vendor/Huawei/Server/Kunpeng/openUBMC/PSR/14100513_00000001040302023953_soft.sr
从组件仓来看SysSSDsMaxTemperature代码里面读的是SATA/SAS接口的,然后SysAllSSDsMaxTemperature是所有盘的,这样做有什么考量吗
答案内容由AI生成,仅供参考:
结论
SSD MAX Temp 的温度传感器读值和调速策略的监控值确实不是同一个属性,这是当前 PSR/SR 配置和底层采集逻辑共同决定的,不是简单的配置遗漏:
- 温度传感器
ThresholdSensor_SSDMaxTemp 的 Reading 使用的是
CoolingConfig_1.SysAllSSDsMaxTemperature
- 调速策略
CoolingRequirement_1_41 的 MonitoringValue 使用的是
CoolingConfig_1.SysSSDsMaxTemperature
两者虽然通过 SensorName 复用了 ThresholdSensor_SSDMaxTemp.SensorName,但数据源不同。
总结
SSD MAX Temp 的传感器读值和调速监控值不是同一个属性,是因为:
- 传感器要表达“所有 SSD 介质硬盘的最高温度”,使用
SysAllSSDsMaxTemperature;
- SSD SMART 调速策略主要处理 SAS/SATA SSD,使用
SysSSDsMaxTemperature;
- NVMe 有独立的温度获取方式和独立的调速策略配置,因此在常规 SSD 调速路径中被排除;
- 同一 SR 内传感器和调速对象可以引用不同属性,
SensorName 复用不等于数据源必须一致。
另外需要注意:当 SysAllSSDsMaxTemperature == 0 时,ThresholdSensor_SSDMaxTemp 的 ReadingStatus 会置为 2,传感器不扫描、无读值,这也是现场看到“NVMe 有温度但 SSD MAX Temp 无读值”的一个已知原因。
点击此处查看详细分析解答
结论
从你给出的 PSR 片段可以看到:
"ThresholdSensor_SSDMaxTemp": {
"SensorName": "SSD MAX Temp",
"Reading": "<=/CoolingConfig_1.SysAllSSDsMaxTemperature",
"ReadingStatus": "<=/CoolingConfig_1.SysAllSSDsMaxTemperature |> expr($1 == 0 ? 2 : 0)"
}
而调速对象是:
"CoolingRequirement_1_41": {
"Description": "SSD SMART目标调速配置",
"MonitoringValue": "<!/CoolingConfig_1.SysSSDsMaxTemperature",
"SensorName": "#/ThresholdSensor_SSDMaxTemp.SensorName"
}
也就是说:
| 对象 |
使用的属性 |
含义 |
ThresholdSensor_SSDMaxTemp |
SysAllSSDsMaxTemperature |
所有 SSD 介质硬盘的最大温度 |
CoolingRequirement_1_41 |
SysSSDsMaxTemperature |
仅 SAS/SATA SSD 的最大温度 |
DiskCoolingConfig 的属性说明也明确区分了这两个值:
SysSSDsMaxTemperature:SSD 硬盘最大温度,仅 SAS/SATA
SysAllSSDsMaxTemperature:所有 SSD 介质硬盘的最大温度,默认温度异常值为 32768
为什么要这样设计
核心考量是:NVMe 虽然也是 SSD,但 NVMe 有独立的温度获取和调速处理路径。
从 storage/thermal_mgmt 相关代码注释可以看得很清楚:
-
SysAllSSDsMaxTemperature 在遍历 storage_info 时,会遍历所有 media_type == SSD 的硬盘,取有效温度中的最大值,因此它覆盖所有 SSD 介质硬盘。
-
SysSSDsMaxTemperature 的采集逻辑只保留 SAS/SATA 接口类型的硬盘:
// 此处只需要获取SAS和SATA接口类型的硬盘,NVME盘能够通过i2c单独获取到温度,不用在此处获取最大温度
// 0-undefined 1-parallel 2-SAS 3-SATA 4-FC 5-SAS/SATA 6-Pcie 255-unknown
if storage_info.protocol ~= 2 and storage_info.protocol ~= 3 then
goto continue
end
同时还会剔除 M.2 硬盘。
-
社区回复中也明确提到:
- “调速策略不包含 NVMe”
- “NVMe 也是 SSD,只不过 NVMe 有单独的调速策略,配置在 PROTOCOL 中”
SysAllSSDsMaxTemperature 的来源在 thermal_mgmt 组件的 disk_data_keeping 中有描述;如果需要对应的单独调速策略,需要和热设计确认。
因此,当前的设计意图可以理解为:
- 传感器
SSD MAX Temp 用于反映“所有 SSD 介质硬盘”的最高温度,所以使用 SysAllSSDsMaxTemperature,包含 NVMe。
- SSD SMART 目标调速 主要面向 SAS/SATA SSD 的常规调速输入,所以使用
SysSSDsMaxTemperature,不包含 NVMe。
- NVMe 的温度和调速由独立路径处理,不直接混入这条 SAS/SATA SSD 调速策略中。
同一 SR 中调速和传感器是否必须一致
不必须。同一个 SR 中可以有多个对象,它们可以引用不同属性来满足不同功能。这里的 SensorName 只是让调速对象复用传感器名称,并不代表调速监控值必须和传感器读值使用同一个底层属性。
不过,这种差异确实容易造成理解上的困惑。社区回复也提到:从 CSR 配置看,ThresholdSensor_SSDMaxTemp 对应的温度来源是 CoolingConfig_1.SysAllSSDsMaxTemperature;该值是否需要包含 NVMe,需要与项目支撑联系确认。也就是说,传感器是否应包含 NVMe、调速是否应包含 NVMe,要根据具体项目热设计和支撑策略确认,不能仅凭“同一个 SR”就认为两者必须一致。
总结
