背景
1872 系列网卡(SP232/SP233/SP235)温度异常跳变会导致 BMC 告警反复上报/清除。根因是网卡高温后未触发 PCIe 断链,仍能响应 BMC 带外管理,但此时温度、故障码等数据已不可信,可能误清除严重告警,使 BMC 无法识别真实故障。当前 BMC 缺少网卡隔离能力,需新增隔离机制:通过网卡配置选择故障后不处理或进入隔离;隔离后冻结网卡/网口/光模块动态信息,状态在 BMC/OS 复位后保持,仅 AC 掉电或拔卡解除。
关联ISSUE
[需求]:支持1872网卡严重告警不恢复-network_adapter-AtomGit
整体方案
在 network_adapter 内新增隔离状态机,按“故障触发 → 冻结数据 → 持久化关键状态 → 复位恢复 → AC解除”闭环实现:
- 触发:复用已有
FaultState;配置IsolationLevel=1的网卡在严重故障时进入隔离;未配置的网卡默认IsolationLevel=0,直接跳过,行为保持现状。 - 冻结:暂停 NCSI/SMBus/PLDM/端口/光模块数据源,并在设备树同步、BMA、
card_init常驻循环等入口加门禁;只放行白名单属性。 - 持久化:
IsolationStatus、FaultState、FaultCode使用 ResetPer;IsolationLevel为 CSR 配置,不持久化。 - 恢复:BMC/OS 复位后恢复
IsolationStatus/FaultState/FaultCode,隔离继续生效;依据持久化的FaultState继续保持告警。 - 解除:AC 掉电清除持久化数据,上电后恢复正常采集,若仍上报严重故障则重新隔离。
sequenceDiagram
autonumber
participant NIC as 网卡(IsolationLevel=1)
participant NA as network_adapter
participant STORE as 持久化存储(ResetPer)
participant SRC as 动态数据源
participant EV as event_mgmt
NIC->>NA: 上报严重故障
NA->>NA: 校验 IsolationLevel=1
NA->>STORE: 保存 IsolationStatus、FaultState、FaultCode
NA->>SRC: 暂停 NCSI/SMBus/PLDM/端口/光模块采集
Note over NA,SRC: 隔离期间动态属性冻结,仅平台白名单可更新
EV->>NA: 读取 FaultState/FaultCode
NA-->>EV: 返回 FaultState/FaultCode
Note over EV: FaultState 驱动的告警保持
alt BMC/OS 复位
STORE-->>NA: 恢复 IsolationStatus、FaultState、FaultCode
NA->>NA: 跳过动态采集启动
EV->>NA: 读取 FaultState/FaultCode
NA-->>EV: 返回持久化的 FaultState/FaultCode
Note over EV: FaultState 驱动的告警保持
else AC 掉电或拔卡
STORE-->>NA: 数据清除
NA->>SRC: 恢复正常采集
end
评审点
- 评审点一:
bmc.kepler.Systems.NetworkAdapter新增IsolationLevel和IsolationStatus。 - 评审点二:
bmc.kepler.Systems.NetworkAdapter.Status下的FaultState、FaultCode从无持久化变更为 ResetPer。
详细描述
评审点1:变更资源协作接口 bmc.kepler.Systems.NetworkAdapter
变更描述:bmc.kepler.Systems.NetworkAdapter 承载网卡基础信息与状态;本次新增 IsolationLevel 和 IsolationStatus 两个只读属性,用于表达隔离策略和当前隔离状态,属于网卡管理功能的一部分。
接口链接:bmc.kepler.Systems.NetworkAdapter
属性评审点
| 变更类型 | 属性名称 | 签名 | 只读 | 变化通知 | 属性描述 | 访问权限 | 属性来源 | 持久化类型 | 变更影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新增 | IsolationLevel |
u |
True | false | 网卡隔离等级:0-无动作;1-停止更新网卡信息;2-网卡复位(预留);3-网卡下电(预留);默认 0 | Read: ReadOnly | CSR | 无持久化 | 新增只读属性,无影响 |
| 新增 | IsolationStatus |
b |
True | true | 网卡当前是否处于隔离状态;默认 false | Read: ReadOnly | 内部状态 | 复位持久化(ResetPer) | 新增只读属性,无影响 |
评审点2:变更 bmc.kepler.Systems.NetworkAdapter.Status 的现有属性持久化
变更描述:将 bmc.kepler.Systems.NetworkAdapter.Status 下的现有公共属性 FaultState、FaultCode 的持久化类型从“无持久化”变更为复位持久化,使网卡上报的严重故障状态和故障码在 BMC/OS 复位后保持,网卡进入隔离状态后重启BMC和OS能恢复故障告警。
接口链接: bmc.kepler.Systems.NetworkAdapter.Status
属性评审点:
| 变更类型 | 属性名称 | 签名 | 只读 | 变化通知 | 属性描述 | 访问权限 | 属性来源 | 持久化类型 | 变更影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更 | FaultState |
u |
True | true(保持现状) | 网卡故障状态,用于告警配置 | Read: ReadOnly | 内部状态 | 变更前:无持久化;变更后:复位持久化(ResetPer) | BMC/OS 复位后保持故障状态;AC 掉电清除;对所有 NetworkAdapter 实例生效 |
| 变更 | FaultCode |
s |
True | true(保持现状) | 网卡异常码,用于告警描述 | Read: ReadOnly | 内部状态 | 变更前:无持久化;变更后:复位持久化(ResetPer) | BMC/OS 复位后保持故障码;AC 掉电清除;对所有 NetworkAdapter 实例生效 |
接口变更影响
| 路径 | 接口变更影响 | CSR配置影响 | 持久化影响 | 其他影响 |
|---|---|---|---|---|
/bmc/kepler/Systems/:SystemID/NetworkAdapters/:ID |
新增 IsolationLevel/IsolationStatus 两个只读属性;变更现有 FaultState/FaultCode 的持久化类型 |
1872 三个 .sr 增加 IsolationLevel:1;其他卡不配置,默认 0 |
新增 IsolationStatus ResetPer;FaultState/FaultCode 变更为 ResetPer;不新增/废弃主键,无兼容性问题 |
需实现新增属性和持久化变更;存量调用方零改动;持久化对所有 NetworkAdapter 实例生效 |
是否准备好AI预审
是