【待评审】网卡故障带外隔离机制

背景

1872 系列网卡(SP232/SP233/SP235)温度异常跳变会导致 BMC 告警反复上报/清除。根因是网卡高温后未触发 PCIe 断链,仍能响应 BMC 带外管理,但此时温度、故障码等数据已不可信,可能误清除严重告警,使 BMC 无法识别真实故障。当前 BMC 缺少网卡隔离能力,需新增隔离机制:通过网卡配置选择故障后不处理或进入隔离;隔离后冻结网卡/网口/光模块动态信息,状态在 BMC/OS 复位后保持,仅 AC 掉电或拔卡解除。

关联ISSUE

[需求]:支持1872网卡严重告警不恢复-network_adapter-AtomGit

整体方案

在 network_adapter 内新增隔离状态机,按“故障触发 → 冻结数据 → 持久化关键状态 → 复位恢复 → AC解除”闭环实现:

  1. 触发:复用已有 FaultState;配置 IsolationLevel=1 的网卡在严重故障时进入隔离;未配置的网卡默认 IsolationLevel=0,直接跳过,行为保持现状。
  2. 冻结:暂停 NCSI/SMBus/PLDM/端口/光模块数据源,并在设备树同步、BMA、card_init 常驻循环等入口加门禁;只放行白名单属性。
  3. 持久化:IsolationStatus、FaultState、FaultCode 使用 ResetPer;IsolationLevel 为 CSR 配置,不持久化。
  4. 恢复:BMC/OS 复位后恢复 IsolationStatus/FaultState/FaultCode,隔离继续生效;依据持久化的 FaultState继续保持告警。
  5. 解除:AC 掉电清除持久化数据,上电后恢复正常采集,若仍上报严重故障则重新隔离。
sequenceDiagram
    autonumber
    participant NIC as 网卡(IsolationLevel=1)
    participant NA as network_adapter
    participant STORE as 持久化存储(ResetPer)
    participant SRC as 动态数据源
    participant EV as event_mgmt

    NIC->>NA: 上报严重故障
    NA->>NA: 校验 IsolationLevel=1
    NA->>STORE: 保存 IsolationStatus、FaultState、FaultCode
    NA->>SRC: 暂停 NCSI/SMBus/PLDM/端口/光模块采集
    Note over NA,SRC: 隔离期间动态属性冻结,仅平台白名单可更新

    EV->>NA: 读取 FaultState/FaultCode
    NA-->>EV: 返回 FaultState/FaultCode
    Note over EV: FaultState 驱动的告警保持

    alt BMC/OS 复位
        STORE-->>NA: 恢复 IsolationStatus、FaultState、FaultCode
        NA->>NA: 跳过动态采集启动
        EV->>NA: 读取 FaultState/FaultCode
        NA-->>EV: 返回持久化的 FaultState/FaultCode
        Note over EV: FaultState 驱动的告警保持
    else AC 掉电或拔卡
        STORE-->>NA: 数据清除
        NA->>SRC: 恢复正常采集
    end

评审点

  1. 评审点一: bmc.kepler.Systems.NetworkAdapter 新增 IsolationLevel和 IsolationStatus。
  2. 评审点二:bmc.kepler.Systems.NetworkAdapter.Status 下的 FaultState、FaultCode 从无持久化变更为 ResetPer。

详细描述

评审点1:变更资源协作接口 bmc.kepler.Systems.NetworkAdapter

变更描述:bmc.kepler.Systems.NetworkAdapter 承载网卡基础信息与状态;本次新增 IsolationLevel 和 IsolationStatus 两个只读属性,用于表达隔离策略和当前隔离状态,属于网卡管理功能的一部分。

接口链接:bmc.kepler.Systems.NetworkAdapter

属性评审点

变更类型 属性名称 签名 只读 变化通知 属性描述 访问权限 属性来源 持久化类型 变更影响
新增 IsolationLevel u True false 网卡隔离等级:0-无动作;1-停止更新网卡信息;2-网卡复位(预留);3-网卡下电(预留);默认 0 Read: ReadOnly CSR 无持久化 新增只读属性,无影响
新增 IsolationStatus b True true 网卡当前是否处于隔离状态;默认 false Read: ReadOnly 内部状态 复位持久化(ResetPer) 新增只读属性,无影响

评审点2:变更 bmc.kepler.Systems.NetworkAdapter.Status 的现有属性持久化

变更描述:将 bmc.kepler.Systems.NetworkAdapter.Status 下的现有公共属性 FaultState、FaultCode 的持久化类型从“无持久化”变更为复位持久化,使网卡上报的严重故障状态和故障码在 BMC/OS 复位后保持,网卡进入隔离状态后重启BMC和OS能恢复故障告警。

接口链接: bmc.kepler.Systems.NetworkAdapter.Status

属性评审点:

变更类型 属性名称 签名 只读 变化通知 属性描述 访问权限 属性来源 持久化类型 变更影响
变更 FaultState u True true(保持现状) 网卡故障状态,用于告警配置 Read: ReadOnly 内部状态 变更前:无持久化;变更后:复位持久化(ResetPer) BMC/OS 复位后保持故障状态;AC 掉电清除;对所有 NetworkAdapter 实例生效
变更 FaultCode s True true(保持现状) 网卡异常码,用于告警描述 Read: ReadOnly 内部状态 变更前:无持久化;变更后:复位持久化(ResetPer) BMC/OS 复位后保持故障码;AC 掉电清除;对所有 NetworkAdapter 实例生效

接口变更影响

路径 接口变更影响 CSR配置影响 持久化影响 其他影响
/bmc/kepler/Systems/:SystemID/NetworkAdapters/:ID 新增 IsolationLevel/IsolationStatus 两个只读属性;变更现有 FaultState/FaultCode 的持久化类型 1872 三个 .sr 增加 IsolationLevel:1;其他卡不配置,默认 0 新增 IsolationStatus ResetPer;FaultState/FaultCode 变更为 ResetPer;不新增/废弃主键,无兼容性问题 需实现新增属性和持久化变更;存量调用方零改动;持久化对所有 NetworkAdapter 实例生效

是否准备好AI预审

是

评审结论

遗留问题

预审答案内容由AI生成,仅供参考:

帖子评审结论:【待评审】网卡故障带外隔离机制

帖子相关性:相关(MDB 相关: 内容含强特征: 资源协作)

  • 总评审点数:2
  • MDB 资源协作接口评审点:2
  • 其他评审点:0

总体结果:通过(2/2 个评审点通过)

评审点 1:评审点一: bmc.kepler.Systems.NetworkAdapter 新增 IsolationLevel和 IsolationStatus。【MDB】

结果:通过

  • 规则合规性检查:通过(29 项检查全部通过)
    • 警告项(建议性):
      规则ID:MDB-REVIEW-003
      级别:建议性
      问题描述:契约信息可完成评审,但变更描述仅说明属于网卡管理功能,未补充消费方或使用场景,变更影响也只写“无影响”,缺少北向/UI/文档/CSR 等同步影响说明,属于 should 级背景与影响建议不足。
      处理建议:severity=‘should’ 建议性规则,建议修改以提升规范符合性

评审点 2:评审点二:bmc.kepler.Systems.NetworkAdapter.Status 下的 FaultState、FaultCode 从无持久化变更为 ResetPer。【MDB】

结果:通过

  • 规则合规性检查:通过(29 项检查全部通过)