背景
装备在生产阶段需要设置和查询单个服务器风扇最大功耗值(指在环温35℃,节点最大负载时测量出来的最大功耗值)。两个命令均在装备/制造类命令组(NetFn=30h, CMD=90h)下新增子命令。
评审点
- 支持 IPMI 查询服务器风扇最大功耗
- 支持 IPMI 设置服务器风扇最大功耗
评审点1:IPMI 新增查询服务器风扇最大功耗
命令名称: GetChassisFanMaxPower
命令说明: 查询服务器 BMC 中存储的单个服务器风扇最大功耗值
命令权限: ReadOnly
是否锁定之后可以访问: 是
是否有敏感数据: 否
命令样式:
- 请求:
ipmitool raw 0x30 0x90 0xdb 0x07 0x00 0x88 - 响应:
<Completion Code><Manufacturer ID><MaxPowerWatts>
命令请求参数:
| 字节顺序 | 域取值说明 |
|---|---|
| NetFn | 30h |
| Cmd | 90h |
| 1:3 | Manufacturer ID,LB Byte first。长度固定 3 个字节,例如,某厂家 ID 为 2011,对应十六进制为 0x0007DB,则字节序为第 1 个字节为 DBh,第二个字节为 07h,第三个字节为 00h。 |
| 4 | SubCmd,子命令 = 88h |
命令响应参数:
| 字节顺序 | 域取值说明 |
|---|---|
| 1 | Completion Code,所有的完成码则需要单独和详细说明,比如: |
| 00h = Command Completed Normally | |
| C1h = Invalid Command | |
| CEh = Command Response Could not Be Provided | |
| 2:4 | Manufacturer ID,LB Byte first。长度固定 3 个字节。 |
| 5:8 | MaxPowerWatts,服务器风扇最大功耗值(单位 W),uint32 LS Byte first。如 200W 对应 C8h 00h 00h 00h |
命令示例:
样例 1:查询服务器风扇最大功耗(返回 200W)
- 请求:
ipmitool raw 0x30 0x90 0xdb 0x07 0x00 0x88 - 响应:
db 07 00 c8 00 00 00
样例 2:查询服务器风扇最大功耗(返回 500W)
- 请求:
ipmitool raw 0x30 0x90 0xdb 0x07 0x00 0x88 - 响应:
db 07 00 f4 01 00 00
样例 3:查询服务器风扇最大功耗(未设置,返回 0W)
- 请求:
ipmitool raw 0x30 0x90 0xdb 0x07 0x00 0x88 - 响应:
db 07 00 00 00 00 00
评审点2:IPMI 新增设置服务器风扇最大功耗
命令名称: SetChassisFanMaxPower
命令说明: 设置服务器 BMC 中存储的单个服务器风扇最大功耗值,供装备在生产阶段写入使用
命令权限: BasicSetting
是否锁定之后可以访问: 是
是否有敏感数据: 否
命令样式:
- 请求:
ipmitool raw 0x30 0x90 0xdb 0x07 0x00 0x89 <MaxPowerWatts byte0> <byte1> <byte2> <byte3> - 响应:
db 07 00
命令请求参数:
| 字节顺序 | 域取值说明 |
|---|---|
| NetFn | 30h |
| Cmd | 90h |
| 1:3 | Manufacturer ID,LB Byte first。长度固定 3 个字节。 |
| 4 | SubCmd,子命令 = 89h |
| 5:8 | MaxPowerWatts,服务器风扇最大功耗值(单位 W),uint32 LS Byte first。,超出范围返回 C9h。如 200W 对应 C8h 00h 00h 00h |
命令响应参数:
| 字节顺序 | 域取值说明 |
|---|---|
| 1 | Completion Code |
| 00h = Command Completed Normally | |
| C1h = Invalid Command | |
| C9h = Property Value Is Out of Range | |
| CCh = Invalid Data Field in Request | |
| CEh = Command Response Could not Be Provided | |
| D5h = Invalid Status | |
| 2:4 | Manufacturer ID,LB Byte first。长度固定 3 个字节。 |
命令示例:
样例 1:设置服务器风扇最大功耗为 200W
- 请求:
ipmitool raw 0x30 0x90 0xdb 0x07 0x00 0x89 0xc8 0x00 0x00 0x00 - 响应:
db 07 00
样例 2:设置服务器风扇最大功耗为 500W
- 请求:
ipmitool raw 0x30 0x90 0xdb 0x07 0x00 0x89 0xf4 0x01 0x00 0x00 - 响应:
db 07 00
是否准备好 AI 预审
是