【待评审】新增 IPMI 设置/查询服务器风扇最大功耗命令

背景

装备在生产阶段需要设置和查询单个服务器风扇最大功耗值(指在环温35℃,节点最大负载时测量出来的最大功耗值)。两个命令均在装备/制造类命令组(NetFn=30h, CMD=90h)下新增子命令。

评审点

  1. 支持 IPMI 查询服务器风扇最大功耗
  2. 支持 IPMI 设置服务器风扇最大功耗

评审点1:IPMI 新增查询服务器风扇最大功耗

命令名称: GetChassisFanMaxPower

命令说明: 查询服务器 BMC 中存储的单个服务器风扇最大功耗值

命令权限: ReadOnly

是否锁定之后可以访问: 是

是否有敏感数据: 否

命令样式:

  • 请求:ipmitool raw 0x30 0x90 0xdb 0x07 0x00 0x88
  • 响应: <Completion Code> <Manufacturer ID> <MaxPowerWatts>

命令请求参数:

字节顺序 域取值说明
NetFn 30h
Cmd 90h
1:3 Manufacturer ID,LB Byte first。长度固定 3 个字节,例如,某厂家 ID 为 2011,对应十六进制为 0x0007DB,则字节序为第 1 个字节为 DBh,第二个字节为 07h,第三个字节为 00h。
4 SubCmd,子命令 = 88h

命令响应参数:

字节顺序 域取值说明
1 Completion Code,所有的完成码则需要单独和详细说明,比如:
00h = Command Completed Normally
C1h = Invalid Command
CEh = Command Response Could not Be Provided
2:4 Manufacturer ID,LB Byte first。长度固定 3 个字节。
5:8 MaxPowerWatts,服务器风扇最大功耗值(单位 W),uint32 LS Byte first。如 200W 对应 C8h 00h 00h 00h

命令示例:

样例 1:查询服务器风扇最大功耗(返回 200W)

  • 请求:ipmitool raw 0x30 0x90 0xdb 0x07 0x00 0x88
  • 响应:db 07 00 c8 00 00 00

样例 2:查询服务器风扇最大功耗(返回 500W)

  • 请求:ipmitool raw 0x30 0x90 0xdb 0x07 0x00 0x88
  • 响应:db 07 00 f4 01 00 00

样例 3:查询服务器风扇最大功耗(未设置,返回 0W)

  • 请求:ipmitool raw 0x30 0x90 0xdb 0x07 0x00 0x88
  • 响应:db 07 00 00 00 00 00

评审点2:IPMI 新增设置服务器风扇最大功耗

命令名称: SetChassisFanMaxPower

命令说明: 设置服务器 BMC 中存储的单个服务器风扇最大功耗值,供装备在生产阶段写入使用

命令权限: BasicSetting

是否锁定之后可以访问: 是

是否有敏感数据: 否

命令样式:

  • 请求:ipmitool raw 0x30 0x90 0xdb 0x07 0x00 0x89 <MaxPowerWatts byte0> <byte1> <byte2> <byte3>
  • 响应:db 07 00

命令请求参数:

字节顺序 域取值说明
NetFn 30h
Cmd 90h
1:3 Manufacturer ID,LB Byte first。长度固定 3 个字节。
4 SubCmd,子命令 = 89h
5:8 MaxPowerWatts,服务器风扇最大功耗值(单位 W),uint32 LS Byte first。,超出范围返回 C9h。如 200W 对应 C8h 00h 00h 00h

命令响应参数:

字节顺序 域取值说明
1 Completion Code
00h = Command Completed Normally
C1h = Invalid Command
C9h = Property Value Is Out of Range
CCh = Invalid Data Field in Request
CEh = Command Response Could not Be Provided
D5h = Invalid Status
2:4 Manufacturer ID,LB Byte first。长度固定 3 个字节。

命令示例:

样例 1:设置服务器风扇最大功耗为 200W

  • 请求:ipmitool raw 0x30 0x90 0xdb 0x07 0x00 0x89 0xc8 0x00 0x00 0x00
  • 响应:db 07 00

样例 2:设置服务器风扇最大功耗为 500W

  • 请求:ipmitool raw 0x30 0x90 0xdb 0x07 0x00 0x89 0xf4 0x01 0x00 0x00
  • 响应:db 07 00

是否准备好 AI 预审