背景
部分内存故障场景定位效率低,无法快速恢复业务,同时可能涉及近端操作、交叉验证等操作。同时实验室的专项验证测试,需要反复到机房拔插,测试费时费力。因此需要新增内存隔离能力用于提高定位和测试效率。
整体方案
- BMC 侧新增 CLI,实现内存隔离配置;
- BIOS 向 BMC 发送 IPMI 请求拉取待隔离的内存信息,在其内存初始化检测阶段,通过新增的共享表读取内存mask值,对置位内存执行隔离,达到内存隔离的效果。
- 本期仅支持 CPU DDR 类型,其他内存类型预留。
评审点
评审点1:ipmcset新增 -t maintenance系统命令memoryisolate类别
操作类型:PATCH
操作权限:DiagnoseMgmt + Confirm(高危二次确认)
设置引导:
ipmcset -t maintenance -d memoryisolate
Usage: ipmcset -t maintenance [-s <systemid>] -d memoryisolate -v <type> <enable/disable> <cpuid> <channelid> <dimmid>
options:
<type> It is mandatory.
cpuddr = CPU DDR.
Only cpuddr (CPU DDR) is supported currently.
<enable|disable> Set memory isolation status. It is mandatory.
enable = Enable memory isolation (isolate the DIMM)
disable = Disable memory isolation (cancel isolation)
<cpuid> Logical CPU ID. It is mandatory. 255 = all CPUs.
<channelid> Logical channel ID of the CPU. It is mandatory. 255 = all channels.
<dimmid> DIMM ID of the channel. It is mandatory. 255 = all DIMMs.
Example:
ipmcset -t maintenance -d memoryisolate -v cpuddr enable 1 2 0
ipmcset -t maintenance -d memoryisolate -v cpuddr disable 1 2 0
ipmcset -t maintenance -d memoryisolate -v cpuddr enable 255 255 255
ipmcset -s 1 -t maintenance -d memoryisolate -v cpuddr enable 1 2 255
参数说明
所有参数均为十进制。
1、
内存类型,本期仅实现 cpuddr,其余为后续演进预留(传入未实现类型返回参数错误。)
2、<enable|disable>
enable = 使能(隔离该内存条),disable = 禁用(取消隔离)
3、
内存定位三元组,cpuid,第几个 CPU;channelid,该 CPU 下的通道号;dimmid,该通道下的第几个 DIMM。
通配规则,‘255 表示该级全部,三级均支持,id_a = 255:所有 CPU,id_b = 255:该 CPU 所有通道,id_c = 255:该通道下所有 DIMM。
4、-s systemid:可选,multihost 系统 ID,不传默认 1
使用示例:
1、禁用 CPU1 通道2 的 DIMM0
ipmcset -t maintenance -d memoryisolate -v cpuddr enable -id 1 2 0
The operation may cause the system to fail to start. Continue? [Y/N]: y
Set memory channel isolation successfully.
2、取消全部隔离
ipmcset -t maintenance -d memoryisolate -v cpuddr disable 255 255 255
The operation may cause the system to fail to start. Continue? [Y/N]: y
Set memory channel isolation successfully.
评审点2: ipmcget 新增 -t maintenance系统命令memoryisolate类别
操作类型:GET
操作权限:ReadOnly
查询引导:
ipmcget -t maintenance -d memoryisolate
Usage: ipmcget -t maintenance [-s <systemid>] -d memoryisolate -v <type> <cpuid>
options:
<type> It is mandatory.
cpuddr = CPU DDR.
Only cpuddr (CPU DDR) is supported currently.
Example:
ipmcget -t maintenance -d memoryisolate -v cpuddr
ipmcget -t maintenance -d memoryisolate -v cpuddr 0
ipmcget -s 1 -t maintenance -d memoryisolate -v cpuddr
参数说明:
1、
内存类型,本期仅实现 cpuddr,其余为后续演进预留(传入未实现类型返回参数错误。)
2、
第几个 CPU
3、-s systemid:可选,multihost 系统 ID,默认 1
使用示例:
1、查询所有 CPU 的内存隔离状态
ipmcget -t maintenance -d memoryisolate -v cpuddr
SystemId |CPUId | ChannelId | DIMMId | Status
1 |0 | 0 | 0 | enable
1 |0 | 0 | 1 | disable
1 |0 | 1 | 0 | enable
1 |1 | 0 | 0 | disable
1 |1 | 0 | 1 | enable
2、只查询System2的 CPU1 的内存隔离状态
ipmcget -t maintenance -s 2 -d memoryisolate -v cpuddr 1
SystemId |CPUId | ChannelId | DIMMId | Status
2 |1 | 0 | 0 | disable
2 |1 | 0 | 1 | enable
评审点3:新增 IPMI 命令 GetMemoryChannelIsolation(NetFn 0x30 Cmd 0x92 SubCmd 0x75)供 BIOS 读取持久化的隔离内存信息
命令名称:GetMemoryChannelIsolation(NetFn 0x30 Cmd 0x92 SubCmd 0x75)
命令说明: 供bios读取 BMC 持久化的全部 CPU 内存禁用状态
命令权限: ReadOnly
是否锁定之后可以访问: 是
是否有敏感数据: 否
命令样式:
- 请求:
ipmitool raw 0x30 0x92 <ManufacturerID> <SubCmd> <Sub command> <Memory Type> - 响应:
<ManufacturerID> <Result>
命令请求参数:
| 字节顺序 | 域取值说明 |
|---|---|
| NetFn | 30h |
| Cmd | 92h |
| 1 :3 | Manufacturer ID,LB Byte first。长度固定 3 个字节,例如,某厂家ID时 2011,对应十六进制为0x0007DB,则字节序为第1个字节为 DBh,第二个字节为 07h,第三个字节为 00h。 |
| 4 | SubCmd ,子命令为 75h |
| 5 | 查询内存类型:1:CPU DDR |
命令响应参数:
| 字节顺序 | 域取值说明 |
|---|---|
| 1 | Completion Code |
| 2:4 | Manufacturer ID,LB Byte first。长度固定 3 个字节,例如,某厂家ID时 2011,对应十六进制为0x0007DB,则字节序为第1个字节为 DBh,第二个字节为 07h,第 三个字节为 00h |
| 5 | Memory Type,表征内存类型,当前1代表CPU DDR,(其他预留,例如2代表CPU HBM) |
| 6:M | 当字节5是1时: 字节6表示CPU number = X, 表征当前系统的CPU数量,1~N,例如2P系统,取值为2 字节7代表Channel Number Per Socket = Y,表征当前系统单颗芯片的通道数,例如某芯片通道数为16 字节8代表DIMM Per Channel = Z,表征当前系统每个通道的内存数,例如某芯片每个通道的内存数为2 字节9:M代表Memory Disable bitmap,按bit依次排列,越低的XYZ在低位,共X*Y*Z 个有效bit,不足8的整数倍则补0 每个bit代表该内存隔离状态,0代表不启动隔离存,1代表启动隔离(即禁用内存) 例如: //第一个CPU开始 CHANNEL #0, DIMM #0. CHANNEL #0, DIMM #1. CHANNEL #0, DIMM #2. … CHANNEL #0, DIMM #(Z-1). CHANNEL #1, DIMM #0. CHANNEL #1, DIMM #1. CHANNEL #1, DIMM #2. … CHANNEL #(Y-1), DIMM #(Z-1). //第二个CPU开始 CHANNEL #0, DIMM #0. CHANNEL #0, DIMM #1. CHANNEL #0, DIMM #2. … CHANNEL #(Y-1), DIMM #(Z-1). 当字节5是2..时:当前预留 |
评审点4:在已有资源协作接口bmc.kepler.Systems.Memory下新增属性
资源协作接口: bmc.kepler.Systems.Memory
接口描述: 内存对象接口,归属 Systems 功能域,承载内存条(DIMM)的定位信息、静态规格与运行健康指标,本次新增内存隔离状态属性。
新增属性
| 属性名称 | 签名 | 只读 | 变化通知 | 属性描述 | 访问权限 | 属性来源 | 持久化类型 | 易变属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IsolationStatus |
u | False | false | 内存隔离状态,默认值0; 1表示该内存处于隔离状态,0表示未被隔离 |
Read: ReadOnly Write: DiagnoseMgmt |
ResetPer | 复位持久化 | false |
评审结论
遗留问题
1. -t后面要跟一个固定参数,不能是动态字段
-- 已闭环,命令已整体重构,复用maintenance,最终效果ipmcset -t maintenance [-s ] -d memoryisolate -v -state <enable/disable> -id <id_a> [id_b] [id_c]
2. set和get要联动
-- 已闭环,用户可以通过ipmcget命令的回显中,输出内容的表头,结合ipmcset命令的提示,对set命令可以设置的参数有所了解
3. cli更偏向于人机接口,响应体里不要带数字等等
-- 已闭环,目前的ipmcget/ipmcset的命令,当用户输入ipmcget -t maintenance -d memoryisolate,或者ipmcget -t maintenance -d memoryisolate时,会有对应的提示帮助,对
完整命令的所有参数进行描述,包括该参数是否可选,参数含义,参数的取值范围。并提供了对应的命令示例。
4. 命令偏向于维护,是否可复用-t maintenance
-- 已闭环,命令已整体重构,复用maintenance,最终效果ipmcset -t maintenance [-s ] -d memoryisolate -v -state <enable/disable> -id <id_a> [id_b] [id_c]
5. ipmi:可拓展性也需要改一下,当前每个通道的DIMM数没有拓展空间,当前只预留了2个bit,仅支持2个DIMM,后续新增DIMM无法满足
-- 已闭环:ipmi响应已重构,当指定CPU DDR类型时,字节9:M的每一个bit,表示对应内存的隔离状态,会按照cpuid,channelid,dimmid从低到高的排列,可以支持dimm数量的增加
6. ipmi:bios已知cpu数量和通道数,是否还需要保留字段单独告知bios
-- 已闭环:需要保留字段,此命令为高危命令,bios需要对bmc发送的数据进行校验,通过命令字中的cpuid,channelid做基础校验
7.ipmi命令需要描述的更清楚
8.新增属性需要考虑更好的名字,用户配置是一个意图,不是实际值
9.指定memorytype时不要指定数字,指定具体类型,cpuddr
10.需要加提示,是系统/bmc重启生效?
11.持久化需要考虑谁来清理隔离状态,如果一直不下电,谁来清理状态