【待评审】新增CLI接口支持内存隔离设置和查询,ipmi接口支持bios读取隔离内存信息

背景

部分内存故障场景定位效率低,无法快速恢复业务,同时可能涉及近端操作、交叉验证等操作。同时实验室的专项验证测试,需要反复到机房拔插,测试费时费力。因此需要新增内存隔离能力用于提高定位和测试效率。

整体方案

  • BMC 侧新增 CLI,实现内存隔离配置;
  • BIOS 向 BMC 发送 IPMI 请求拉取待隔离的内存信息,在其内存初始化检测阶段,通过新增的共享表读取内存mask值,对置位内存执行隔离,达到内存隔离的效果。
  • 本期仅支持 CPU DDR 类型,其他内存类型预留。

评审点

评审点1:ipmcset新增 -t maintenance系统命令memoryisolate类别

操作类型:PATCH

操作权限:DiagnoseMgmt + Confirm(高危二次确认)

设置引导:

ipmcset -t maintenance -d memoryisolate
Usage: ipmcset -t maintenance [-s <systemid>] -d memoryisolate -v <type> <enable/disable> <cpuid> <channelid> <dimmid>
options:
       <type>  It is mandatory.
               cpuddr = CPU DDR.
               Only cpuddr (CPU DDR) is supported currently.
       <enable|disable> Set memory isolation status. It is mandatory.
               enable     = Enable memory isolation (isolate the DIMM)
               disable    = Disable memory isolation (cancel isolation)
       <cpuid>  Logical CPU ID. It is mandatory. 255 = all CPUs.  
       <channelid>  Logical channel ID of the CPU. It is mandatory. 255 = all channels.
       <dimmid>  DIMM ID of the channel. It is mandatory. 255 = all DIMMs.

Example:
      ipmcset -t maintenance -d memoryisolate -v cpuddr enable 1 2 0
      ipmcset -t maintenance -d memoryisolate -v cpuddr disable 1 2 0
      ipmcset -t maintenance -d memoryisolate -v cpuddr enable 255 255 255
      ipmcset -s 1 -t maintenance -d memoryisolate -v cpuddr enable 1 2 255

参数说明

所有参数均为十进制。

1、

内存类型,本期仅实现 cpuddr,其余为后续演进预留(传入未实现类型返回参数错误。)

2、<enable|disable>

enable = 使能(隔离该内存条),disable = 禁用(取消隔离)

3、

内存定位三元组,cpuid,第几个 CPU;channelid,该 CPU 下的通道号;dimmid,该通道下的第几个 DIMM。

通配规则,‘255 表示该级全部,三级均支持,id_a = 255:所有 CPU,id_b = 255:该 CPU 所有通道,id_c = 255:该通道下所有 DIMM。

4、-s systemid:可选,multihost 系统 ID,不传默认 1

使用示例:

1、禁用 CPU1 通道2 的 DIMM0

ipmcset -t maintenance -d memoryisolate -v cpuddr enable -id 1 2 0

The operation may cause the system to fail to start. Continue? [Y/N]: y

Set memory channel isolation successfully.

2、取消全部隔离

ipmcset -t maintenance -d memoryisolate -v cpuddr disable 255 255 255

The operation may cause the system to fail to start. Continue? [Y/N]: y

Set memory channel isolation successfully.

评审点2: ipmcget 新增 -t maintenance系统命令memoryisolate类别

操作类型:GET

操作权限:ReadOnly

查询引导:

ipmcget -t maintenance -d memoryisolate

Usage: ipmcget -t maintenance [-s <systemid>] -d memoryisolate -v <type> <cpuid> 
options:
       <type>  It is mandatory.
               cpuddr = CPU DDR.
               Only cpuddr (CPU DDR) is supported currently.
Example:
      ipmcget -t maintenance -d memoryisolate -v cpuddr
      ipmcget -t maintenance -d memoryisolate -v cpuddr 0
      ipmcget -s 1 -t maintenance -d memoryisolate -v cpuddr


参数说明:

1、

内存类型,本期仅实现 cpuddr,其余为后续演进预留(传入未实现类型返回参数错误。)

2、

第几个 CPU

3、-s systemid:可选,multihost 系统 ID,默认 1

使用示例:

1、查询所有 CPU 的内存隔离状态

ipmcget -t maintenance -d memoryisolate -v cpuddr
SystemId    |CPUId      | ChannelId      | DIMMId     | Status
1           |0          | 0              | 0          | enable
1           |0          | 0              | 1          | disable
1           |0          | 1              | 0          | enable
1           |1          | 0              | 0          | disable
1           |1          | 0              | 1          | enable

2、只查询System2的 CPU1 的内存隔离状态

ipmcget -t maintenance -s 2 -d memoryisolate -v cpuddr 1
SystemId    |CPUId      | ChannelId      | DIMMId     | Status
2           |1          | 0              | 0          | disable
2           |1          | 0              | 1          | enable

评审点3:新增 IPMI 命令 GetMemoryChannelIsolation(NetFn 0x30 Cmd 0x92 SubCmd 0x75)供 BIOS 读取持久化的隔离内存信息

命令名称:GetMemoryChannelIsolation(NetFn 0x30 Cmd 0x92 SubCmd 0x75)
命令说明: 供bios读取 BMC 持久化的全部 CPU 内存禁用状态
命令权限: ReadOnly
是否锁定之后可以访问: 是
是否有敏感数据: 否
命令样式:

  • 请求:ipmitool raw 0x30 0x92 <ManufacturerID> <SubCmd> <Sub command> <Memory Type>
  • 响应:<ManufacturerID> <Result>

命令请求参数:

字节顺序 域取值说明
NetFn 30h
Cmd 92h
1 :3 Manufacturer ID,LB Byte first。长度固定 3 个字节,例如,某厂家ID时 2011,对应十六进制为0x0007DB,则字节序为第1个字节为 DBh,第二个字节为 07h,第三个字节为 00h。
4 SubCmd ,子命令为 75h
5 查询内存类型:1:CPU DDR

命令响应参数:

字节顺序 域取值说明
1 Completion Code
2:4 Manufacturer ID,LB Byte first。长度固定 3 个字节,例如,某厂家ID时 2011,对应十六进制为0x0007DB,则字节序为第1个字节为 DBh,第二个字节为 07h,第 三个字节为 00h
5 Memory Type,表征内存类型,当前1代表CPU DDR,(其他预留,例如2代表CPU HBM)
6:M 当字节5是1时:
字节6表示CPU number = X, 表征当前系统的CPU数量,1~N,例如2P系统,取值为2
字节7代表Channel Number Per Socket = Y,表征当前系统单颗芯片的通道数,例如某芯片通道数为16
字节8代表DIMM Per Channel = Z,表征当前系统每个通道的内存数,例如某芯片每个通道的内存数为2
字节9:M代表Memory Disable bitmap,按bit依次排列,越低的XYZ在低位,共X*Y*Z 个有效bit,不足8的整数倍则补0
每个bit代表该内存隔离状态,0代表不启动隔离存,1代表启动隔离(即禁用内存)
例如:

//第一个CPU开始
CHANNEL #0, DIMM #0.
CHANNEL #0, DIMM #1.
CHANNEL #0, DIMM #2.
…
CHANNEL #0, DIMM #(Z-1).
CHANNEL #1, DIMM #0.
CHANNEL #1, DIMM #1.
CHANNEL #1, DIMM #2.
…
CHANNEL #(Y-1), DIMM #(Z-1).

//第二个CPU开始
CHANNEL #0, DIMM #0.
CHANNEL #0, DIMM #1.
CHANNEL #0, DIMM #2.
…
CHANNEL #(Y-1), DIMM #(Z-1).

当字节5是2..时:当前预留

评审点4:在已有资源协作接口bmc.kepler.Systems.Memory下新增属性

资源协作接口: bmc.kepler.Systems.Memory

接口描述: 内存对象接口,归属 Systems 功能域,承载内存条(DIMM)的定位信息、静态规格与运行健康指标,本次新增内存隔离状态属性。

新增属性

属性名称 签名 只读 变化通知 属性描述 访问权限 属性来源 持久化类型 易变属性
IsolationStatus u False false 内存隔离状态,默认值0;
1表示该内存处于隔离状态,0表示未被隔离
Read: ReadOnly
Write: DiagnoseMgmt
ResetPer 复位持久化 false

评审结论

遗留问题

1. -t后面要跟一个固定参数,不能是动态字段

-- 已闭环,命令已整体重构,复用maintenance,最终效果ipmcset -t maintenance [-s ] -d memoryisolate -v -state <enable/disable> -id <id_a> [id_b] [id_c]
2. set和get要联动

-- 已闭环,用户可以通过ipmcget命令的回显中,输出内容的表头,结合ipmcset命令的提示,对set命令可以设置的参数有所了解
3. cli更偏向于人机接口,响应体里不要带数字等等

-- 已闭环,目前的ipmcget/ipmcset的命令,当用户输入ipmcget -t maintenance -d memoryisolate,或者ipmcget -t maintenance -d memoryisolate时,会有对应的提示帮助,对

完整命令的所有参数进行描述,包括该参数是否可选,参数含义,参数的取值范围。并提供了对应的命令示例。
4. 命令偏向于维护,是否可复用-t maintenance

-- 已闭环,命令已整体重构,复用maintenance,最终效果ipmcset -t maintenance [-s ] -d memoryisolate -v -state <enable/disable> -id <id_a> [id_b] [id_c]
5. ipmi:可拓展性也需要改一下,当前每个通道的DIMM数没有拓展空间,当前只预留了2个bit,仅支持2个DIMM,后续新增DIMM无法满足

-- 已闭环:ipmi响应已重构,当指定CPU DDR类型时,字节9:M的每一个bit,表示对应内存的隔离状态,会按照cpuid,channelid,dimmid从低到高的排列,可以支持dimm数量的增加
6. ipmi:bios已知cpu数量和通道数,是否还需要保留字段单独告知bios

-- 已闭环:需要保留字段,此命令为高危命令,bios需要对bmc发送的数据进行校验,通过命令字中的cpuid,channelid做基础校验

7.ipmi命令需要描述的更清楚

8.新增属性需要考虑更好的名字,用户配置是一个意图,不是实际值

9.指定memorytype时不要指定数字,指定具体类型,cpuddr

10.需要加提示,是系统/bmc重启生效?

11.持久化需要考虑谁来清理隔离状态,如果一直不下电,谁来清理状态