背景
主备管理板场景存在浮动 IP,提升高可用能力。部分业务场景不使用浮动IP,需要删除。当前资源协作接口无法实现删除对应IPV4或者IPV6的能力。考虑到浮动IP需要在管理板主备之间进行数据同步,需要提供统一资源树接口具备设置和删除能力。
关联ISSUE
暂无
整体方案
不改变现有通用IP设置的资源树接口及方法,参考已有EnableFloatIp方法,新增方法专用于浮动ip的配置和删除。
产品定制化北向接口删除浮动IP:
ipmcset -d deletefloatip/deletefloatip6 → 产业组件 → 设置 ‘’(ipv4/ipv6 空参即删除) → bmc_network 新增方法SetFloatIpMaskGateway/SetFloatIpv6PrefixGateway
评审点
新增SetFloatIpMaskGateway/SetFloatIpv6PrefixGateway方法
详细描述
资源树路径:/bmc/kepler/Managers/:Id/EthernetInterfaces/EthGroup/:EthGroupName
资源协作接口:bmc.kepler.Managers.EthernetInterfaces.EthGroup
方法描述:新增浮动IP配置方法,提供浮动 IPv4/IPv6 地址设置能力,允许设置空地址。与现有 EthGroup.SetIpMaskGateway /SetIpv6PrefixGateway 的差异在于放开空参限制,传入空参时 触发删除配置而非校验失败。
属性
无本地属性。
新增方法
| 方法名称 | 请求签名 | 请求参数描述 | 响应签名 | 响应参数描述 | 方法描述 | 访问权限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SetFloatIpMaskGateway | sss | IpAddr:s,浮动 IPv4 地址;SubnetMask:s,IPv4 子网掩码;DefaultGateway:s,默认网关 | 无 | 无 | 设置浮动 IPv4 地址; 传空字符串时删除浮动 IPv4 配置(清 IP 地址、掩码与默认网关、清理对应 iptables 规则);非空时复用 SetIpMaskGateway 设置链路 |
BasicSetting |
| SetFloatIpv6PrefixGateway | sis | IpAddr:s,浮动 IPv6 地址; PrefixLength:i,IPv6 前缀长度; DefaultGateway:s,默认网关 | 无 | 无 | 设置浮动 IPv6 地址;传空字符串时删除浮动 IPv6 配置(清 IPv6 地址、前缀与默认网关、清理对应 ip6tables 规则);非空时复用 SetIpv6PrefixGateway 设置链路 |
BasicSetting |
是否准备好AI预审