Fan:| Fan_2_010115:
--| PowerGood:       1
--| SpeedEnabled:       255
--| PWMPinCtrl:       85
--| PWMEnabled:       31
--| PowerEn:       255
--| FanObjectName:       Fan_2_010115
--| IdentifyStatus:       2
--| SingleConnector:
--| DualConnector:
--| SpeedChip:
----| obj:
------| bus:
------| interface:       bmc.kepler.Chip.BlockIO
------| slot:       uninitialized
------| extra_params:
------| props:
------| service:       bmc.kepler.hwproxy
------| methods:
------| path:       /bmc/kepler/Chip/Complex/Chip_NCT7362_1_010115
------| signals:
------| data:
----| prop_name:       SpeedChip
----| prop_cache:       false
----| path:       /bmc/kepler/Chip/Complex/Chip_NCT7362_1_010115
----| object_name:       Fan_2_010115
--| SpeedPinCtrl:       170
--| ObjectIdentifier:
----| 1:       1
----| 2:       1
----| 3:       1
----| 4:       010115
--| ClassName:       Fan
--| ObjectName:       Fan_2_010115
--| FrontRPM:       0
--| FanEntity:       
--| FanHealth:       0
--| Coefficient:       1
--| FrontPresence:       1
--| FrontSpeed:       7377
--| FrontStatus:       0
--| FanId:       5
--| SystemId:       1
--| Type:       0
--| MaxSupportedPWM:       255
--| RearPresence:       1
--| RearSpeed:       6428
--| RearStatus:       0
--| SpeedStable:       true
--| Slot:       5
--| RearRPM:       0
--| RearMaxSpeed:       14500
--| Position:       CLU2
--| FunctionDesc:       
--| PWMPercentage:       43
--| HardwarePWM:       113
--| DeviceName:       
--| BOM:       BOM32030275
--| FrontMaxSpeed:       17000
--| IsTwins:       true
--| IdentifySpeedLevel:       80
--| FanAlarmLed:       0
--| ExpectedPWM:       111
--| Model:       3203Y035 8056
--| PartNumber:       3203Y035
--| last_present:       1
--| model_source:       1
--| default_model:       3203Y035 8056
--| mcu_upgrading:       false
--| status_record:
----| rear_error_count:       0
----| front_error_count:       0
--| status_error:
----| rear_error:       0
----| front_error:       0
--| persist_fan_id:       5
| Fan_5_010115:
--| PowerGood:       1
--| SpeedEnabled:       255
--| PWMPinCtrl:       85
--| PWMEnabled:       31
--| PowerEn:       255
--| FanObjectName:       Fan_5_010115
----| object_name:       Fan_5_010115
--| SpeedPinCtrl:       170
--| ObjectIdentifier:
----| 1:       1
----| 2:       1
----| 3:       1
----| 4:       010115
--| ClassName:       Fan
--| ObjectName:       Fan_5_010115
--| FrontRPM:       0
--| FanEntity:       
--| FanHealth:       0
--| Coefficient:       1
--| FrontPresence:       1
--| FrontSpeed:       7500
--| FrontStatus:       0
--| FanId:       8
--| SystemId:       1
--| Type:       0
--| MaxSupportedPWM:       255
--| RearPresence:       1
--| RearSpeed:       6398
--| RearStatus:       0
--| SpeedStable:       true
--| Slot:       8
--| RearRPM:       0
--| RearMaxSpeed:       14500
--| Position:       CLU2
--| FunctionDesc:       
--| PWMPercentage:       44
--| ExpectedPWM:       113
--| persist_fan_id:       8
| Fan_1_010115:
--| PowerGood:       1
--| SpeedEnabled:       192
--| PWMPinCtrl:       1
--| PWMEnabled:       31
--| PowerEn:       255
--| FanObjectName:       Fan_1_010115
----| object_name:       Fan_1_010115
--| SpeedPinCtrl:       161
--| ObjectIdentifier:
----| 1:       1
----| 2:       1
----| 3:       1
----| 4:       010115
--| ClassName:       Fan
--| ObjectName:       Fan_1_010115
--| FrontRPM:       0
--| FanEntity:       
--| FanHealth:       0
--| Coefficient:       1
--| FrontPresence:       1
--| FrontSpeed:       7541
--| FrontStatus:       0
--| FanId:       4
--| SystemId:       1
--| Type:       0
--| MaxSupportedPWM:       255
--| RearPresence:       1
--| RearSpeed:       6490
--| RearStatus:       0
--| SpeedStable:       true
--| Slot:       4
--| persist_fan_id:       4
| Fan_3_010115:
--| PowerGood:       1
--| SpeedEnabled:       255
--| PWMPinCtrl:       85
--| PWMEnabled:       31
--| PowerEn:       255
--| FanObjectName:       Fan_3_010115
----| object_name:       Fan_3_010115
--| SpeedPinCtrl:       170
--| ObjectIdentifier:
----| 1:       1
----| 2:       1
----| 3:       1
----| 4:       010115
--| ClassName:       Fan
--| ObjectName:       Fan_3_010115
--| FanId:       6
--| SystemId:       1
--| Type:       0
--| MaxSupportedPWM:       255
--| RearPresence:       1
--| RearSpeed:       6459
--| RearStatus:       0
--| SpeedStable:       true
--| Slot:       6
--| RearRPM:       0
--| RearMaxSpeed:       14500
--| Position:       CLU2
--| FunctionDesc:       
--| PWMPercentage:       43
--| HardwarePWM:       110
--| ExpectedPWM:       110
--| persist_fan_id:       6
| Fan_4_010115:
--| PowerGood:       1
--| SpeedEnabled:       255
--| PWMPinCtrl:       85
--| PWMEnabled:       31
--| PowerEn:       255
--| FanObjectName:       Fan_4_010115
----| object_name:       Fan_4_010115
--| SpeedPinCtrl:       170
--| ObjectIdentifier:
----| 1:       1
----| 2:       1
----| 3:       1
----| 4:       010115
--| ClassName:       Fan
--| ObjectName:       Fan_4_010115
--| FrontRPM:       0
--| FanEntity:       
--| FanHealth:       0
--| Coefficient:       1
--| FrontPresence:       1
--| FrontSpeed:       7458
--| FrontStatus:       0
--| FanId:       7
--| Slot:       7
--| persist_fan_id:       7
| Fan_1_010114:
--| PowerGood:       1
--| SpeedEnabled:       192
--| PWMPinCtrl:       1
--| PWMEnabled:       28
--| PowerEn:       255
--| FanObjectName:       Fan_1_010114
------| path:       /bmc/kepler/Chip/Complex/Chip_NCT7362_1_010114
------| signals:
------| data:
----| prop_name:       SpeedChip
----| prop_cache:       false
----| path:       /bmc/kepler/Chip/Complex/Chip_NCT7362_1_010114
----| object_name:       Fan_1_010114
--| SpeedPinCtrl:       161
--| ObjectIdentifier:
----| 1:       1
----| 2:       1
----| 3:       1
----| 4:       010114
--| ClassName:       Fan
--| ObjectName:       Fan_1_010114
--| FrontRPM:       0
--| FanEntity:       
--| FanHealth:       0
--| Coefficient:       1
--| FrontPresence:       1
--| FrontSpeed:       4141
--| FrontStatus:       0
--| FanId:       1
--| SystemId:       1
--| Type:       0
--| MaxSupportedPWM:       255
--| RearPresence:       1
--| RearSpeed:       3658
--| RearStatus:       0
--| SpeedStable:       true
--| Slot:       1
--| RearRPM:       0
--| RearMaxSpeed:       14500
--| Position:       CLU1
--| FunctionDesc:       
--| PWMPercentage:       24
--| HardwarePWM:       63
--| ExpectedPWM:       63
--| Model:       3203Y035 8056
--| PartNumber:       3203Y035
--| last_present:       1
--| model_source:       1
--| default_model:       false
--| persist_fan_id:       1
| Fan_2_010114:
--| PowerGood:       1
--| SpeedEnabled:       240
--| PWMPinCtrl:       80
--| PWMEnabled:       28
--| PowerEn:       255
--| FanObjectName:       Fan_2_010114
----| object_name:       Fan_2_010114
--| SpeedPinCtrl:       170
--| ObjectIdentifier:
----| 1:       1
----| 2:       1
----| 3:       1
----| 4:       010114
--| ClassName:       Fan
--| ObjectName:       Fan_2_010114
--| FrontRPM:       0
--| FanEntity:       
--| FanHealth:       0
--| Coefficient:       1
--| FrontPresence:       1
--| FrontSpeed:       4192
--| FrontStatus:       0
--| FanId:       2
--| SystemId:       1
--| Type:       0
--| MaxSupportedPWM:       255
--| RearPresence:       1
--| RearSpeed:       3562
--| RearStatus:       0
--| SpeedStable:       true
--| Slot:       2
--| persist_fan_id:       2
| Fan_3_010114:
--| PowerGood:       1
--| SpeedEnabled:       240
--| PWMPinCtrl:       80
--| PWMEnabled:       28
--| PowerEn:       255
--| FanObjectName:       Fan_3_010114
----| object_name:       Fan_3_010114
--| SpeedPinCtrl:       170
--| ObjectIdentifier:
----| 1:       1
----| 2:       1
----| 3:       1
----| 4:       010114
--| ClassName:       Fan
--| ObjectName:       Fan_3_010114
--| FanId:       3
--| SystemId:       1
--| Type:       0
--| MaxSupportedPWM:       255
--| RearPresence:       1
--| RearSpeed:       3552
--| RearStatus:       0
--| SpeedStable:       true
--| Slot:       3
--| persist_fan_id:       3

FanType:| FanType_8056_010115:
--| FanTypeObjectName:       FanType_8056_010115
--| ObjectIdentifier:
----| 1:       1
----| 2:       1
----| 3:       1
----| 4:       010115
--| ClassName:       FanType
--| ObjectName:       FanType_8056_010115
--| SystemId:       1
--| FanDiameterMm:       0
--| PowerRange:
--| SpeedRange:
--| MatchedCount:       0
--| IdentifyRangeHigh:       15125
--| IdentifyRangeLow:       10440
--| BOM:       BOM32030275
--| FrontMaxSpeed:       17000
--| IsTwins:       true
--| RearMaxSpeed:       14500
--| Index:       1
--| Name:       3203Y035 8056
--| IsDefaultType:       true
--| PartNumber:       3203Y035
--| fan_num:       8
| FanType_8056_010114:
--| FanTypeObjectName:       FanType_8056_010114
--| ObjectIdentifier:
----| 1:       1
----| 2:       1
----| 3:       1
----| 4:       010114
--| ClassName:       FanType
--| ObjectName:       FanType_8056_010114
--| fan_num:       0