【已评审】新增属性内存CE故障发生频率超门限计数

Issue链接:

背景:

多次发生“内存CE故障发生频率超门限 ”的事件时,上报内存CE风暴告警

决策点

资源协作接口新增属性CorrectableECCOverfrequencyCount,表示内存CE故障发生频率超门限次数

详细描述

资源path: /bmc/kepler/Systems/:SystemId/FDMDomain/MemoryRAS/:ld
资源interface: bmc.kepler.Systems.FDMDomain.MemoryRAS

属性名称 变化类型 签名 读写&权限 持久化 变化通知 接口说明 属性值来源 接口约束
CorrectableECCOverfrequencyCount 新增属性 u 只读
R:ReadOnly
复位持久化 true 系统运行期间 内存CE故障发生频率超门限的次数 代码 1、属性刷新需求在计数变化时才刷新 2、在系统上下电、重启场景下次数清0

评审结论:

同意资源协作接口bmc.kepler.Systems.FDMDomain.MemoryRAS新增属性CorrectableECCOverfrequencyCount,表示内存CE故障发生频率超门限次数,具体如下:
path: /bmc/kepler/Systems/:SystemId/FDMDomain/MemoryRAS/:ld
interface:bmc.kepler.Systems.FDMDomain.MemoryRAS
属性:CorrectableECCOverfrequencyCount
签名:u
持久化类型: BMC复位持久化
操作权限: 只读,R:ReadOnly
是否发送变更事件:是

1 个赞