【已评审】资源协作接口新增电源装备模式属性

ISSUE链接

评审背景

电源输出不均流告警需要添加前置检查条件,在电源的装备模式(在电源生产装备阶段对电源进行调试和验证)下,不进行告警检查,避免出现误告警问题

评审点

一、 资源协作接口新增电源装备模式属性

path:/bmc/kepler/Systems/:SystemId/PowerMgmt/OnePower/:Id
interface:bmc.kepler.Systems.PowerMgmt.OnePower.Status

属性名称 变化类型 签名 读写&权限 持久化 变化通知 接口说明 接口约束
EquipmentMode 新增属性 y 只读 R:ReadOnly 不持久化 true 电源装备模式:
0:装备模式
1:非装备模式
255:未知(默认)

评审结论

决策点1:资源协作接口新增电源装备模式属性

结论:
1、同意资源协作接口bmc.kepler.Systems.PowerMgmt.OnePower.Status新增EquipmentMode属性用于获取电源装备模式,签名为y,只读,读权限:ReadOnly,发送变更通知事件

1 个赞