针对S920X20高性能机型,有几个问题想询问一下:
1.Web端能否展示SOL信息,展示SOL信息是否为tail 500行,能否下载为原文件?
2.BMC能否同通过ipmi 命令切换BIOS的Normal、debug模式?
3.关于风扇调试。当BMC与CPLD通讯异常时,CPLD是否能快速接管风扇控制?
4.是否有DIMM PPR修复SEL?
5.当前BMC板是否是双Flash(知道有多个分区,但是不确定是不是多flash芯片)?
1 个赞
风扇调试中,若BMC与CPLD通讯异常,CPLD会在10~15s左右时间接管,将转速提升至100%保证散热可靠性
1.Web端能否展示SOL信息,展示SOL信息是否为tail 500行,能否下载为原文件? — 暂不支持,如果有需求可以通过RM SIG提出
2. 没有命令
4. 问题4建议单独发帖跟踪
5. 多个分区
2 个赞
前阵子也有客户咨询web sol功能,因为openbmc上有这个功能,客户应该是在对比。
1 个赞