【已评审】新增电源远程复位资源协作接口

一、ISSUE链接

二、背景

当电源遇到电气故障触发死锁保护后,传统方式需要现场拔插操作进行恢复,导致故障恢复周期长。支持电源远程复位操作后,可以通过复位电源的方式实现电源远程解锁,显著降低故障恢复时间。

三、决策点

新增资源协作接口用于实现电源远程复位

四、详细描述

1、 资源协作接口新增电源复位方法

path:/bmc/kepler/Systems/:SystemId/PowerMgmt/OnePower/:Id
interface:bmc.kepler.Systems.PowerMgmt.OnePower

方法名称 变化类型 请求签名 响应签名 读写&权限 接口说明 接口约束
Reset 新增方法 s PowerMgmt 复位电源
请求:
ResetType:复位类型
响应:
NA
ResetType取值范围:
ForceRestart

五、评审结论

决策点1:资源协作接口新增电源复位方法

结论:
1、同意资源协作接口bmc.kepler.Systems.PowerMgmt.OnePower新增Reset方法用于复位电源,请求签名为s,无响应签名,权限:PowerMgmt

遗留问题及确认结论:
1、确认是否涉及新增错误引擎
结论:已确认,不需要新增

1 个赞