【已评审】Processor资源新增PartNumber和Family属性

ISSUE链接(必填,此议题关联的issue):

支持Processor资源升级

背景(必填,文字描述议题背景,如需求来源、问题场景):

Processor资源升级,参考Redfish标准协议,在/redfish/v1/Systems/{ComputerSystemId}/Processors/{ProcessorsId}接口增加PartNumber和Family属性,由后台资源协作接口提供

决策点(必填,一句话描述待决策点):

Redfish接口/redfish/v1/Systems/{ComputerSystemId}/Processors/{ProcessorsId}新增PartNumber和Family属性

详细描述(必填,描述待评审接口的详细内容):

uri:/redfish/v1/Systems/{ComputerSystemId}/Processors/{ProcessorsId}
变化类型:新增属性
操作类型: GET
详细描述:

属性名称 取值类型 取值范围 默认值 说明 操作权限 是否频繁变化并需要屏蔽变化事件
PartNumber string/null - ‘’ 处理器的部件编码,获取失败显示null ReadOnly
Family string/null - ‘’ 处理器的所属家族,获取失败显示null ReadOnly

评审结论

1、同意redfish接口/redfish/v1/Systems/{ComputerSystemId}/Processors/{ProcessorsId}新增属性PartNumber和Family,类型为string/null,只读,读权限:ReadOnly,不发送变化通知事件,默认值为“”

1 个赞