【已评审】支持NPU网口Down场景告警,新增资源协作属性

ISSUE链接

支持NPU网口Down场景告警

背景

支持NPU网口Down场景告警,需求场景为NPU驱动加载后,网口连接后在一定时间内网口持续down且光模块持续收光的情况下,判断为产生网口link down故障。

当前NetworkPort对象缺少属性表示网口是否产生link down故障。

决策点

新增资源协作接口bmc.kepler.Systems.NetworkPort.Fault,包含属性LinkDown,用于判断是否产生网口link down故障。

详细描述

资源path: /bmc/kepler/Systems/:SystemID/NetworkAdapters/:ID/Ports/:ID

资源interface: bmc.kepler.Systems.NetworkPort.Fault

变化类型:新增接口

应用场景:用于判断是否产生网口link down故障。

持久化类型: 复位持久化

操作权限:ReadOnly

详细描述:

属性名称 变化类型 签名 读写&权限 持久化 变化通知 接口说明 接口约束
LinkDown 新增属性 y 只读 R:ReadOnly 复位持久化 true 1:产生link down故障;0:没有产生link down故障。默认值为0

评审结论

1、同意新增资源协作接口bmc.kepler.Systems.NetworkPort.Fault,包含属性LinkDown:

  • 资源path: /bmc/kepler/Systems/:SystemID/NetworkAdapters/:ID/Ports/:ID

  • 新增资源interface: bmc.kepler.Systems.NetworkPort.Fault

  • 新增属性:LinkDown

  • 签名:y

  • 权限:只读,读权限:ReadOnly

  • 持久化: 复位持久化

  • 变化通知:是

遗留问题

建议新增interface,表示包含网口故障的相关属性。