ISSUE链接
【需求】支持SDI、NPU、光模块温度录波-mdb_interface-GitCode
评审背景
针对关键器件,需对其进行温度采集以进行过温异常场景定位,当前存在CPU、出风口、进风口温度记录,需新增NPU、SDI、光模块温度
详细描述
1、 资源协作接口新增温度类型以支持NPU、SDI、光模块温度历史数据记录
path:/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Temperatures/:Id
interface:bmc.kepler.Systems.HistoryTemperature
新增温度类型(下表中标黄加粗斜体部分),补充未列出的温度类型(下表中标黄部分)
| 属性名称 | 变化类型 | 签名 | 读写&权限 | 持久化 | 变化通知 | 接口说明 | 接口约束 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TemperatureType | 新增参数枚举 | u | 只读 R:ReadOnly | 不持久化 | false | 温度类型: 1:CPU,2:出风口,3:Disk,4:Memory,5:PCH,6:VRD,7:VDDQ,8:NPUHbm,9:NPUAiCore,10:NPUBoard,11:进风口 ,12:SoCBoardOutlet,13:SoCBoardInlet,14:NPU,15:DPU,16:光模块,0xFFFFFFFF:无效值(默认) |
评审结论
同意资源协作接口bmc.kepler.Systems.HistoryTemperature的TemperatureType属性新增取值14、15、16(见下表)
| TemperatureType | 新增枚举值 | u | 只读 R:ReadOnly | 不持久化 | false | 温度类型: 1:CPU,2:出风口,3:Disk,4:Memory,5:PCH,6:VRD,7:VDDQ,8:NPUHbm,9:NPUAiCore,10:NPUBoard,11:进风口 ,12:SoCBoardOutlet,13:SoCBoardInlet,14:NPU,15:DPU,16:光模块,0xFFFFFFFF:无效值(默认) |