问题描述:
确认PSU输出电压的命令字是0x8B,PsuSlot.lua和pmbus.lua加载正常,其他电源信息(比如输入电压)可正常获取,但输出电压一直为0,但是通过bus.IO read 0x8B可以读到输出电压。
定位过程:
加如下打印
get_input_voltage函数入口有打印,get_output_voltage函数入口无打印
问题描述:
确认PSU输出电压的命令字是0x8B,PsuSlot.lua和pmbus.lua加载正常,其他电源信息(比如输入电压)可正常获取,但输出电压一直为0,但是通过bus.IO read 0x8B可以读到输出电压。
定位过程:
加如下打印
get_input_voltage函数入口有打印,get_output_voltage函数入口无打印
请使用最新power_mgmt代码,已进行修改
修复从pmbus读取输出电压失败