【已评审】变更PowerLimitExceptionLogEvent属性变化通知

背景

PowerLimitExceptionLogEvent属性用于指明是否支持功耗封顶失败动作记录事件日志,同时配置在csr里,参与事件上报与否的判定,但当前其不会发送变更信号,导致更改其值无法影响事件上报与否。

评审点

PowerLimitExceptionLogEvent属性变化通知修改为属性值变化时自动发送PropertiesChanged信号

详细描述

1、PowerLimitExceptionLogEvent属性变化通知修改为属性值变化时自动发送PropertiesChanged信号

资源path:/bmc/kepler/Systems/:SystemId/PowerStrategy(已存在)
资源interface: bmc.kepler.Systems.PowerStrategy(已存在)
变化类型:修改信号
应用场景:客户设置功耗封顶失败动作
详细描述:

属性名称 变化类型 签名 读写&权限 持久化 变化通知 属性来源 接口说明 接口约束
PowerLimitExceptionLogEvent 修改信号 b 读:ReadOnly
写:PowerMgmt
掉电持久化 true CSR或用户设置 表示是否支持功耗封顶失败动作记录事件日志

评审结论

同意PowerLimitExceptionLogEvent属性变化通知由false(不发送变更通知事件)修改为true(发送变更通知事件)
资源path:/bmc/kepler/Systems/:SystemId/PowerStrategy(已存在)
资源interface: bmc.kepler.Systems.PowerStrategy(已存在)
变化类型:变更通知

属性名称 签名 读写&权限 持久化 变化通知 属性来源
PowerLimitExceptionLogEvent b 读写
写:PowerMgmt
读:ReadOnly
掉电持久化 true CSR或用户设置

遗留问题