背景
PowerLimitExceptionLogEvent属性用于指明是否支持功耗封顶失败动作记录事件日志,同时配置在csr里,参与事件上报与否的判定,但当前其不会发送变更信号,导致更改其值无法影响事件上报与否。
评审点
PowerLimitExceptionLogEvent属性变化通知修改为属性值变化时自动发送PropertiesChanged信号
详细描述
1、PowerLimitExceptionLogEvent属性变化通知修改为属性值变化时自动发送PropertiesChanged信号
资源path:/bmc/kepler/Systems/:SystemId/PowerStrategy(已存在)
资源interface: bmc.kepler.Systems.PowerStrategy(已存在)
变化类型:修改信号
应用场景:客户设置功耗封顶失败动作
详细描述:
| 属性名称 | 变化类型 | 签名 | 读写&权限 | 持久化 | 变化通知 | 属性来源 | 接口说明 | 接口约束 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerLimitExceptionLogEvent | 修改信号 | b | 读:ReadOnly 写:PowerMgmt |
掉电持久化 | true | CSR或用户设置 | 表示是否支持功耗封顶失败动作记录事件日志 | 无 |
评审结论
同意PowerLimitExceptionLogEvent属性变化通知由false(不发送变更通知事件)修改为true(发送变更通知事件)
资源path:/bmc/kepler/Systems/:SystemId/PowerStrategy(已存在)
资源interface: bmc.kepler.Systems.PowerStrategy(已存在)
变化类型:变更通知
| 属性名称 | 签名 | 读写&权限 | 持久化 | 变化通知 | 属性来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| PowerLimitExceptionLogEvent | b | 读写 写:PowerMgmt 读:ReadOnly |
掉电持久化 | true | CSR或用户设置 |