【已评审】变更NICSFPMaxTemperatureCelsius等资源协作接口信号发送

背景

资源协作接口属性NICSFPMaxTemperatureCelsius关联了传感器,NetworkAdapterChipTemperatureCelsius关联了传感器和告警,但是当前这两个属性的emitsChangedSignal是false,这会导致NICSFPMaxTemperatureCelsius、NetworkAdapterChipTemperatureCelsius变化时,无法及时刷新传感器读数和告警事件。

关联ISSUE

[缺陷]: 资源协作接口bmc.kepler.Systems.DPUCard.Metrics下的属性NetworkAdapterChipTemperatureCelsius、NICSFPMaxTemperatureCelsius修改为发信号 - openUBMC/mdb_interface - AtomGit | GitCode

评审点

1、资源协作接口NICSFPMaxTemperatureCelsius、NetworkAdapterChipTemperatureCelsius属性的变化通知变更为true

详细描述

评审点1、资源协作接口NICSFPMaxTemperatureCelsius、NetworkAdapterChipTemperatureCelsius属性的变化通知变更为true

资源path:/bmc/kepler/Systems/${SystemId}/PCIeDevices/PCIeCards/DPUCards/${Id}(已有)
资源interface:bmc.kepler.Systems.DPUCard.Metrics(已有)
变更属性:NICSFPMaxTemperatureCelsius、NetworkAdapterChipTemperatureCelsius的emitsChangedSignal属性变更为true

属性名称 变化类型 签名 取值范围 访问权限 持久化 变化通知 属性值来源 说明 约束
NICSFPMaxTemperatureCelsius 变更属性 n S16 R: ReadOnly W: 无 true CSR,软件刷新 DPU卡的网络板光模块最高温度,默认值为0
NetworkAdapterChipTemperatureCelsius 变更属性 n S16 R: ReadOnly W: 无 true CSR,软件刷新 DPU Nic温度,默认值为0

评审结论

通过,同意变更资源协作接口bmc.kepler.Systems.DPUCard.Metrics下的NICSFPMaxTemperatureCelsius、NetworkAdapterChipTemperatureCelsius属性的变化通知为true(参见评审点详细描述)

遗留问题