背景
资源协作接口属性NICSFPMaxTemperatureCelsius关联了传感器,NetworkAdapterChipTemperatureCelsius关联了传感器和告警,但是当前这两个属性的emitsChangedSignal是false,这会导致NICSFPMaxTemperatureCelsius、NetworkAdapterChipTemperatureCelsius变化时,无法及时刷新传感器读数和告警事件。
关联ISSUE
评审点
1、资源协作接口NICSFPMaxTemperatureCelsius、NetworkAdapterChipTemperatureCelsius属性的变化通知变更为true
详细描述
评审点1、资源协作接口NICSFPMaxTemperatureCelsius、NetworkAdapterChipTemperatureCelsius属性的变化通知变更为true
资源path:/bmc/kepler/Systems/${SystemId}/PCIeDevices/PCIeCards/DPUCards/${Id}(已有)
资源interface:bmc.kepler.Systems.DPUCard.Metrics(已有)
变更属性:NICSFPMaxTemperatureCelsius、NetworkAdapterChipTemperatureCelsius的emitsChangedSignal属性变更为true
| 属性名称 | 变化类型 | 签名 | 取值范围 | 访问权限 | 持久化 | 变化通知 | 属性值来源 | 说明 | 约束 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICSFPMaxTemperatureCelsius | 变更属性 | n | S16 | R: ReadOnly W: 无 | 否 | true | CSR,软件刷新 | DPU卡的网络板光模块最高温度,默认值为0 | 无 |
| NetworkAdapterChipTemperatureCelsius | 变更属性 | n | S16 | R: ReadOnly W: 无 | 否 | true | CSR,软件刷新 | DPU Nic温度,默认值为0 | 无 |
评审结论
通过,同意变更资源协作接口bmc.kepler.Systems.DPUCard.Metrics下的NICSFPMaxTemperatureCelsius、NetworkAdapterChipTemperatureCelsius属性的变化通知为true(参见评审点详细描述)
遗留问题
无