背景
xx客户重点关注硬盘的故障预警能力,需要分析硬盘硬件信息,以触发告警的方式提供硬盘的带外预测预故障能力。
关联ISSUE
整体方案
资源协作接口新增属性FailurePredicted,表示硬盘的带外预测预故障,并且关联告警。
详细描述
评审点1:新增资源协作接口 bmc.kepler.Systems.Storage.Drive.DriveSubHealth
接口描述:提供硬盘的亚健康信息。
属性评审点
| 属性名称 | 签名 | 只读 | 变化通知 | 属性描述 | 访问权限 | 属性来源 | 持久化类型 | 易变属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FailurePredicted | b | False | true | 表示硬盘是否发生预测性故障,false表示没有发生预测性故障,true表示发生预测性故障。默认值为false。 | Read: ReadOnly Write: BasicSetting | – | 复位持久化 | false |
评审结论
通过,同意资源协作接口 bmc.kepler.Systems.Storage.Drive.DriveSubHealth 用于定义硬盘的预测性故障;同意在接口下新增属性 FailurePredicted ,表征硬盘是否发生预测性故障;属性签名为 b,可读写,读权限为 ReadOnly,写权限为 BasicSetting,属性默认值为 false,需要发送变更通知,需要复位持久化。
遗留问题
无