背景
增强场景化节能功能可测试性,不依赖硬件和实际带内节能系统,允许模拟不同的场景测试场景化节能功能的可靠性;
关联ISSUE
整体方案
是否支持场景化节能功能,由资源协作接口 bmc.kepler.Chassis.EnergySavingScene 的IsPowerModeSupported 属性决定,该属性的访问权限为只读;当前为增强场景化节功能的可测试性,期望解耦场景化节能功能对硬件和配置的强依赖
评审点
资源协作接口 bmc.kepler.Chassis.EnergySavingScene 的IsPowerModeSupported 属性只读变更为False,访问权限增加PowerMgmt的可写权限;
详细描述
| 变更类型 | 属性名称 | 签名 | 只读 | 变化通知 | 属性描述 | 访问权限 | 属性来源 | 持久化类型 | 变更影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更 | IsPowerModeSupported | b | 变更前:True 变更后:False |
变更前:false 变更后:true |
是否支持场景化节能,true表示支持,false表示不支持 | 变更前: Read:ReadOnly 变更后: Read:ReadOnly Write:PowerMgmt |
CSR | 不持久化 | 1、只读变更为读写,无业务影响 2、变化通知变更为true,无北向接口可设置,无业务影响 3、访问权限增加写权限,无北向接口可设置,无业务影响 |
评审结论
通过,同意资源协作接口 bmc.kepler.Chassis.EnergySavingScene 的IsPowerModeSupported 属性变更:只读 变更为 读写,对应写权限为 PowerMgmt;变化通知变更为 true。
遗留问题
无