【已评审】配置导入导出项与定制化项新增时间跳变门限

关联issue

配置导入导出项与定制化项新增时间跳变门限

评审背景

  • BMC中时间跳变门限是固定的2min(120s),超过该门限之后产生时间跳变事件
  • 客户对于该门限有定制诉求,期望可以出厂定制并且支持配置导入方式修改

评审点

  • 评审点1:BMC新增时间跳变门限的定制化项
  • 评审点2:BMC新增时间跳变门限的导入导出项

评审点1

BMC新增时间跳变门限的定制化项,具体的定制化项信息如下:

项目
定制化项 时间跳变间隔门限,超出该门限则触发时间跳变事件
定制化接口名称 Custom_TimeHoppingThreshold
默认值 120
说明 正整数,单位秒
说明:最小值为60,小于最小值则按照默认值处理

评审点2

BMC新增时间跳变门限的导入导出项,具体的配置导入导出项信息如下:

项目
导出项 BMC
导出子项 TimeHoppingThreshold
含义说明 时间跳变间隔门限,超出该门限则触发时间跳变事件
取值类型 number
属性类型 ImportAndExport
取值说明 正整数,单位秒
备注 新增导入导出项
说明:最小值为60,小于最小值则按照默认值处理
导出后是否可以直接导入

评审结论

总体结论

同意新增时间跳变间隔门限的定制项和配置导入导出项。具体如下:

  • 定制化项:Custom_TimeHoppingThreshold
  • 配置导入导出项:TimeHoppingThreshold

剩余事项

闭环上述评审结论事项。具体如下:

事项1: 明确时间跳变的门限背景说明以及配置说明

  • 提出人:彭强
  • 事项处理:已经修改对应的材料,明确背景以及评审事项中的约束说明
  • 事项状态:CLOSE

事项2:时间跳变在BMC上应该是 TimeHopping

  • 提出人:黄晗
  • 事项处理:已经修改对应的材料,统一采用TimeHopping
  • 事项状态:CLOSE