关联issue
评审背景
- BMC中时间跳变门限是固定的2min(120s),超过该门限之后产生时间跳变事件
- 客户对于该门限有定制诉求,期望可以出厂定制并且支持配置导入方式修改
评审点
- 评审点1:BMC新增时间跳变门限的定制化项
- 评审点2:BMC新增时间跳变门限的导入导出项
评审点1
BMC新增时间跳变门限的定制化项,具体的定制化项信息如下:
项目 | 值 |
---|---|
定制化项 | 时间跳变间隔门限,超出该门限则触发时间跳变事件 |
定制化接口名称 | Custom_TimeHoppingThreshold |
默认值 | 120 |
说明 | 正整数,单位秒 说明:最小值为60,小于最小值则按照默认值处理 |
评审点2
BMC新增时间跳变门限的导入导出项,具体的配置导入导出项信息如下:
项目 | 值 |
---|---|
导出项 | BMC |
导出子项 | TimeHoppingThreshold |
含义说明 | 时间跳变间隔门限,超出该门限则触发时间跳变事件 |
取值类型 | number |
属性类型 | ImportAndExport |
取值说明 | 正整数,单位秒 |
备注 | 新增导入导出项 说明:最小值为60,小于最小值则按照默认值处理 |
导出后是否可以直接导入 | 是 |
评审结论
总体结论
同意新增时间跳变间隔门限的定制项和配置导入导出项。具体如下:
- 定制化项:
Custom_TimeHoppingThreshold
- 配置导入导出项:
TimeHoppingThreshold
剩余事项
闭环上述评审结论事项。具体如下:
事项1: 明确时间跳变的门限背景说明以及配置说明
- 提出人:彭强
- 事项处理:已经修改对应的材料,明确背景以及评审事项中的约束说明
- 事项状态:CLOSE
事项2:时间跳变在BMC上应该是 TimeHopping
- 提出人:黄晗
- 事项处理:已经修改对应的材料,统一采用
TimeHopping
- 事项状态:CLOSE