【新增对象】对象不上树

你上一次发的日志对应的应该看哪个时间点
日志里面有多条对应对象组下树的日志,如果时间点能对应上那可以看下对应Connector_SEU_1_0101的在位配置 应该就是对象下树的原因

2026-03-06 00:55:26.041296 hwdiscovery NOTICE: object_manage.lua(228): start to remove objects, path: /bmc/kepler/ObjectGroup/010103

这是我手动模拟的在位信号

那现在connector还在位吗

机房断电了 :rofl:,但是这个肯定是在位,因为web上还能看到硬盘背板在位,硬盘这些也能看到在位

该问题已定位,由于systemd配置文件未裁剪导致重复的进程拉起,dbus注册时由于重复的service_name导致无法正常请求唯一名,导致上树失败