配置导入导出失败:Custom_ICMBAccessRole

问题描述

生产执行空定制化脚本,触发BMC的定制流程,产生报错。
查看一键收集后发现操作日志有报错提示:
2026-04-28 12:33:24 IPMI,ipmi_user@127.0.0.1,ipmi_core,Set CustomSettings Custom_ICMBAccessRole failed, Current device not support this customed

环境信息

  • 软件版本:25.12 LTS

期望结果

未进行定制的情况下无报错

实际结果

Custom_ICMBAccessRole提示失败,开源仓无相关代码,需要帮忙分析确认。
KunLun2180V2_LH2640125597_20260429-0146.tar.gz (4.9 MB)

该定制项是针对 ipmbeth 通道的权限定制,出现该报错的原因是当前产品无 ipmbeth 通道,不支持定制该通道权限;实际不影响任何功能

当前产品无ipmbEth通道?这个不是通用的功能吗。
实际上影响了,生产定制化失败了。目前出现第二例了。同一批环境,不应该有的出现有的没有吧。

已确认:这条打印不影响定制化执行结果,实际有其他报错,可以在app.log内查看。
img_v3_0211j_8153af13-6612-40b9-b4de-ffe6904749bg