背景
支持机柜资产管理,机柜管理板需要通过内网将机柜内设备进行纳管,用户、网管等可以通过Redfish相关接口设置节点板IP信息;
针对计算节点下架、下线等事件需要新增属性;
资产管理Web界面在渲染设备拓扑图时,需依据扩展板的物理在位数量,实现设备图标的差异化动态展示,以直观反映当前硬件的实际配置状态,需要新增Rest接口属性
详细描述
评审点1:新增资源协作接口方法
接口链接:bmc.kepler.Chassis.RackAsset.Unit.Device
| 方法名称 |
请求签名 |
请求参数描述 |
响应签名 |
响应参数描述 |
方法描述 |
| |
访问权限 |
| SetDeviceIpInfo |
a{ss} |
数据类型:Dictionary 键值对中的key为IPv4Addresses、IPv6Addresses、IPv6DefaultGateway等,value为修改后的数值。 |
NA |
无响应参数 |
设置设备IP信息 |
|
BasicSetting |
评审点2:新增资源协作接口属性
资源interface:bmc.kepler.Chassis.RackAsset.Unit
| 属性名称 |
签名 |
只读 |
变化通知 |
属性描述 |
访问权限 |
属性来源 |
持久化类型 |
易变属性 |
| LastSerialNumber |
s |
true |
true |
U位上一次识别到设备的序列号 |
|
Read: ReadOnly |
|
掉电持久化 |
是否准备好AI预审
是
评审结论
遗留问题
预审答案内容由AI生成,仅供参考:
帖子评审结论:【待评审】机柜资产管理资源协作接口新增IP设置接口
帖子相关性:相关(MDB 相关: 标题含强特征: 资源协作)
- 总评审点数:3
- MDB 资源协作接口评审点:2
- 其他评审点:1
总体结果:通过(2/2 个评审点通过)
评审点 1:新增资源协作接口方法【MDB】
结果:通过
- 规则合规性检查:通过(25 项检查全部通过)
-
警告项(建议性):
规则ID:MDB-RISK-004
级别:建议性
问题描述:方法 SetDeviceIpInfo 涉及修改设备网络配置,属于影响业务可用性的高风险操作,但未说明失败恢复策略或防误操作机制。
处理建议:severity=‘should’ 建议性规则,建议修改以提升规范符合性
规则ID:MDB-INTERFACE-008
级别:建议性
问题描述:新增方法 SetDeviceIpInfo 用于设置 IP 信息,建议确认是否可复用标准接口(如 EthernetInterface)的属性机制,或补充说明采用方法而非属性配置的理由。
处理建议:severity=‘should’ 建议性规则,建议修改以提升规范符合性
评审点 2:新增资源协作接口属性【MDB】
结果:通过
- 规则合规性检查:通过(25 项检查全部通过)
- 警告项(建议性):
规则ID:MDB-INTERFACE-008
级别:建议性
问题描述:新增属性未明确说明是否已检查标准接口复用情况或能力完整性,建议人工确认。
处理建议:severity=‘should’ 建议性规则,建议修改以提升规范符合性