WH11003
(恒扬-胡田野)
2026 年6 月 24 日 04:23
1
问题描述
对KP模组进行反复上下电测试,偶现电压异常告警
ACPI is in the working state.
ACPI is in the soft-off state.
CPU board voltage (0.677 V) at 0.9V detection point BCU_V_VCC_0V9 is lower than the undervoltage threshold (0.8 V) (SN:1025B9472915).
The host was restarted by command.
已配置防抖策略应如何调整?
"MidAvg_R0v9": {
"WindowSize": 6,
"DefaultValue": 11796
},
"Scanner_R0v9": {
"Chip": "#/Smc_CpuBrdSMC",
"Offset": 4868,
"Size": 2,
"Mask": 65535,
"Type": 0,
"Period": 3000,
"Debounce": "#/MidAvg_R0v9",
"ScanEnabled": "<=/CPU_1.PowerGood;<=/Component_ComCpu1.Health |> expr(($1 == 1 && $2 == 0) ? 1 : 0)",
"NominalValue": 32767,
"@Default": {
"ScanEnabled": 0
},
"Status": 0,
"Value": 0
},
环境信息
答案内容由AI生成,仅供参考:
根据您提供的回答内容,其中没有明确标有“问题总结”、“总结”或“结论”字样的章节。因此,返回空内容。
点击此处查看详细分析解答
根据您提供的日志和配置信息,并结合上下文中的知识,以下是对KP模组电压防抖问题的分析及调整建议。
问题分析
您遇到的电压异常告警发生在反复上下电测试过程中,日志显示CPU板0.9V检测点(BCU_V_VCC_0V9)出现了低于欠压阈值(0.8V)的读数。当前已配置了均值防抖策略:
防抖类型 :MidAvg_R0v9(均值防抖)
窗口大小 :WindowSize = 6
扫描周期 :Period = 3000 ms
上下电瞬间电压存在正常波动,当前窗口大小可能不足以过滤这些瞬态抖动,导致偶发误告警。
调整建议
1. 增大防抖窗口
增大 WindowSize 可以让均值滤波覆盖更长的采样周期,平滑上下电过程中的电压波动。推荐尝试 WindowSize = 10 ~ 20 ,例如:
"MidAvg_R0v9": {
"WindowSize": 12,
"DefaultValue": 11796
}
2. 更换防抖类型为持续性检测
根据上下文中的参考信息(文档4),cont_6 是一种连续性抗干扰方法,特别适用于电源输出电压监控场景。cont_6 要求连续 6 次采样均满足条件才触发告警,能更严格地抑制瞬态波动。您可以尝试将防抖对象改为:
"Debounce": "#/Cont_6"
并将配置文件中对应的防抖对象(如 Cont_6)的 WindowSize 调整为 6(或更大),例如已有定义:
"Cont_6": {
"WindowSize": 6,
"DefaultValue": 11796
}
3. 结合硬件状态进行条件性使能
当前 ScanEnabled 条件依赖 CPU_1.PowerGood 和 Component_ComCpu1.Health,确保在电源未完全稳定或CPU未就绪时不扫描。建议与CPLD硬件确认上下电过程中信号时序是否满足,必要时增加额外条件(如延迟使能)。
重要提醒
防抖策略配置是避免误告警的关键 (参考文档1),调参需谨慎,避免影响真实故障的及时检测。
由于电压数据来源于鲲鹏模组CPLD(非自研),建议与CPLD硬件团队协作验证防抖策略的合理性(参考文档片段中的回复)。
修改CSR后需要重新加载或重启BMC使配置生效。
参考依据
上下文文档1:防抖策略在SR配置中非常重要,大量的误告警、FIT告警等问题,都与SR中配置的告警防抖策略息息相关。
上下文文档4:cont_6 应用于电源输出电压监控,属于连续防抖(持续一致类型)。
上下文文档片段:MidAvg_R0v9 当前配置为窗口 6 的均值防抖,适合稳定信号,但对瞬态波动过滤能力有限。
请先尝试增大窗口或更换防抖类型,若问题仍存在,需联合硬件排查CPLD上报值的稳定性及上下电时序。
Gendany
(Gendany)
2026 年6 月 24 日 12:40
3
防抖的DefaultValue为什么会和Scanner的NominalValue不一致?
这两个默认值应该保持一致才对。
配置默认值应该遵循默认值 等于 正常读值的原则,
假设此处NominalValue配置是正确的,正常读值是32767
在Scanner开始扫描后,由于防抖的配置为11796,默认值会地域正常值,如果转换后低于告警门限,就会触发误告警
直到读取到的正常值个数够多,把平均值拉回到告警阈值之上
WH11003
(恒扬-胡田野)
2026 年6 月 25 日 01:31
4
防抖的DefaultValue是正常值,scanner的NominalValue定义的一个无效值。
WH11003
(恒扬-胡田野)
2026 年6 月 30 日 01:31
6
有处理
“Event_CpuBoard0V9_LowerVoltage”: {
“EventKeyId”: “CpuBoard.LowerVoltage”,
“Condition”: 0.8,
“Hysteresis”: 0.04,
“LedFaultCode”: “b01”,
“Reading”: “<=/Scanner_R0v9.Value |> expr($1 >= 32767 ? 0.9 : ($1 * 2.5 / 32767))”,
“@Default ”: {
“Reading”: 12
},
“OperatorId”: 2,
“Enabled”: “<=/CPU_1.PowerGood;<=/Component_ComCpu1.Health |> expr(($1 == 1 && $2 == 0) ? true : false)”,
“AdditionalInfo”: “3”,
“DescArg1”: “#/Scanner_R0v9.Value |> expr($1 >= 32767 ? 0.9 : ($1 * 2.5 / 32767)) |> string.format(‘%0.3f’, $1)”,
“DescArg2”: “0.9V”,
“DescArg3”: “BCU_V_VCC_0V9”,
“DescArg4”: “0.8”,
“Component”: “#/Component_CpuBoard”
}
Gendany
(Gendany)
2026 年6 月 30 日 08:40
7
0.677 *32767/2.5 = 8,873.3036
11796*2.5/32767 = 0.89793
Scanner value出现读值8,873,才会触发这个告警
Scanner周期3000ms, 窗口6,18s的时间,周期已经很长了,最快也要两个扫描值(6s)才能触发告警
建议联系硬件的同事测量下上下电时这个点位的电压,实际稳定周期,确认无硬件问题后再根据测量值调整扫描周期和防抖窗