KP模组电压防抖

问题描述

对KP模组进行反复上下电测试,偶现电压异常告警

ACPI is in the working state.
ACPI is in the soft-off state.
CPU board voltage (0.677 V) at 0.9V detection point BCU_V_VCC_0V9 is lower than the undervoltage threshold (0.8 V) (SN:1025B9472915).
The host was restarted by command.
已配置防抖策略应如何调整?

        "MidAvg_R0v9": {
            "WindowSize": 6,
            "DefaultValue": 11796
        },
        "Scanner_R0v9": {
            "Chip": "#/Smc_CpuBrdSMC",
            "Offset": 4868,
            "Size": 2,
            "Mask": 65535,
            "Type": 0,
            "Period": 3000,
            "Debounce": "#/MidAvg_R0v9",
            "ScanEnabled": "<=/CPU_1.PowerGood;<=/Component_ComCpu1.Health |> expr(($1 == 1 && $2 == 0) ? 1 : 0)",
            "NominalValue": 32767,
            "@Default": {
                "ScanEnabled": 0
            },
            "Status": 0,
            "Value": 0
        },

环境信息

  • 软件版本:OpenUBMC2512

答案内容由AI生成,仅供参考:
根据您提供的回答内容,其中没有明确标有“问题总结”、“总结”或“结论”字样的章节。因此,返回空内容。

点击此处查看详细分析解答

根据您提供的日志和配置信息,并结合上下文中的知识,以下是对KP模组电压防抖问题的分析及调整建议。


问题分析

您遇到的电压异常告警发生在反复上下电测试过程中,日志显示CPU板0.9V检测点(BCU_V_VCC_0V9)出现了低于欠压阈值(0.8V)的读数。当前已配置了均值防抖策略:

  • 防抖类型:MidAvg_R0v9(均值防抖)
  • 窗口大小:WindowSize = 6
  • 扫描周期:Period = 3000 ms

上下电瞬间电压存在正常波动,当前窗口大小可能不足以过滤这些瞬态抖动,导致偶发误告警。


调整建议

1. 增大防抖窗口

增大 WindowSize 可以让均值滤波覆盖更长的采样周期,平滑上下电过程中的电压波动。推荐尝试 WindowSize = 10 ~ 20,例如:

"MidAvg_R0v9": {
    "WindowSize": 12,
    "DefaultValue": 11796
}

2. 更换防抖类型为持续性检测

根据上下文中的参考信息(文档4),cont_6 是一种连续性抗干扰方法,特别适用于电源输出电压监控场景。cont_6 要求连续 6 次采样均满足条件才触发告警,能更严格地抑制瞬态波动。您可以尝试将防抖对象改为:

"Debounce": "#/Cont_6"

并将配置文件中对应的防抖对象(如 Cont_6)的 WindowSize 调整为 6(或更大),例如已有定义:

"Cont_6": {
    "WindowSize": 6,
    "DefaultValue": 11796
}

3. 结合硬件状态进行条件性使能

当前 ScanEnabled 条件依赖 CPU_1.PowerGood 和 Component_ComCpu1.Health,确保在电源未完全稳定或CPU未就绪时不扫描。建议与CPLD硬件确认上下电过程中信号时序是否满足,必要时增加额外条件(如延迟使能)。


重要提醒

  • 防抖策略配置是避免误告警的关键(参考文档1),调参需谨慎,避免影响真实故障的及时检测。
  • 由于电压数据来源于鲲鹏模组CPLD(非自研),建议与CPLD硬件团队协作验证防抖策略的合理性(参考文档片段中的回复)。
  • 修改CSR后需要重新加载或重启BMC使配置生效。

参考依据

  • 上下文文档1:防抖策略在SR配置中非常重要,大量的误告警、FIT告警等问题,都与SR中配置的告警防抖策略息息相关。
  • 上下文文档4:cont_6 应用于电源输出电压监控,属于连续防抖(持续一致类型)。
  • 上下文文档片段:MidAvg_R0v9 当前配置为窗口 6 的均值防抖,适合稳定信号,但对瞬态波动过滤能力有限。

请先尝试增大窗口或更换防抖类型,若问题仍存在,需联合硬件排查CPLD上报值的稳定性及上下电时序。

防抖的DefaultValue为什么会和Scanner的NominalValue不一致?

这两个默认值应该保持一致才对。

配置默认值应该遵循默认值 等于 正常读值的原则,

假设此处NominalValue配置是正确的,正常读值是32767

在Scanner开始扫描后,由于防抖的配置为11796,默认值会地域正常值,如果转换后低于告警门限,就会触发误告警

直到读取到的正常值个数够多,把平均值拉回到告警阈值之上

防抖的DefaultValue是正常值,scanner的NominalValue定义的一个无效值。

有同步在告警配置里面设置忽略这个无效值么?

有处理
“Event_CpuBoard0V9_LowerVoltage”: {
“EventKeyId”: “CpuBoard.LowerVoltage”,
“Condition”: 0.8,
“Hysteresis”: 0.04,
“LedFaultCode”: “b01”,
“Reading”: “<=/Scanner_R0v9.Value |> expr($1 >= 32767 ? 0.9 : ($1 * 2.5 / 32767))”,
“@Default”: {
“Reading”: 12
},
“OperatorId”: 2,
“Enabled”: “<=/CPU_1.PowerGood;<=/Component_ComCpu1.Health |> expr(($1 == 1 && $2 == 0) ? true : false)”,
“AdditionalInfo”: “3”,
“DescArg1”: “#/Scanner_R0v9.Value |> expr($1 >= 32767 ? 0.9 : ($1 * 2.5 / 32767)) |> string.format(‘%0.3f’, $1)”,
“DescArg2”: “0.9V”,
“DescArg3”: “BCU_V_VCC_0V9”,
“DescArg4”: “0.8”,
“Component”: “#/Component_CpuBoard”
}

0.677 *32767/2.5 = 8,873.3036

11796*2.5/32767 = 0.89793

Scanner value出现读值8,873,才会触发这个告警

Scanner周期3000ms, 窗口6,18s的时间,周期已经很长了,最快也要两个扫描值(6s)才能触发告警

建议联系硬件的同事测量下上下电时这个点位的电压,实际稳定周期,确认无硬件问题后再根据测量值调整扫描周期和防抖窗