【待评审】资源协作接口MemoryOnChipRAS新增属性HealthStatus

背景

构建NPU内存介质风险识别能力,需新增属性HealthStatus承载NPU内存介质健康状态

关联ISSUE

暂无

整体方案

新增属性HealthStatus承载NPU内存介质健康状态

评审点

bmc.kepler.Systems.FDMDomain.MemoryOnChipRAS新增属性HealthStatus

详细描述

评审点1: 变更资源协作接口bmc.kepler.Systems.FDMDomain.MemoryOnChipRAS

变更描述:原接口承载了MemoryOnChip相关信息,新增属性同属于MemoryOnChip相关信息
path:/bmc/kepler/Systems/:SystemId/FDMDomain/NPURAS/:Id
interface:bmc.kepler.Systems.FDMDomain.MemoryOnChipRAS
变化类型:新增属性HealthStatus
应用场景:承载NPU内存介质健康状态

变更类型 属性名称 签名 只读 变化通知 属性描述 访问权限 属性来源 持久化类型 变更影响
新增 HealthStatus y true false NPU内存介质健康状态,
取值示例:
0 - 低风险
1 - 高风险
默认值:0
Read: ReadOnly NA 复位持久化 无影响

是否准备好AI预审

评审结论

遗留问题