背景
当前散热管理组件在进行风扇自动调速时,调速过程数据(PID计算转速、异常调速值、外部调用RPC下发值等经过合并后的预期下发转速)对外不可见,调速完成后直接下发至底层硬件,外部组件及维护人员无法获取调速过程中各散热器件的预期下发转速。即缺乏原子化的调速过程数据获取能力,不利于跨组件协同,需新增方法用于获取调速过程中间数据。
关联ISSUE
评审点
在已有资源协作接口bmc.kepler.Systems.AirCoolingConfig下新增方法 GetPreAdjustSpeedPercent用于获取风扇对应的预调整转速。
详细描述
评审点1:在已有资源协作接口bmc.kepler.Systems.AirCoolingConfig下新增方法 GetPreAdjustSpeedPercent
path:/bmc/kepler/Systems/:SystemId/AirCoolingConfig(已有)
interface:bmc.kepler.Systems.AirCoolingConfig(已有)
变化类型:新增方法
| 变更类型 | 方法名称 | 请求签名 | 请求参数描述 | 响应签名 | 响应参数描述 | 方法描述 | 访问权限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新增方法 | GetPreAdjustSpeedPercent | - | - | a{yy} | 整体是一个字典数组类型,第一个数据为对应的风扇Id,第二个数据为对应的转速百分比 | 获取风扇预调整转速 | ReadOnly |
是否准备好AI预审
是
评审结论
已线下审视,同意新增方法GetPreAdjustSpeedPercent用于获取风扇对应的预调整转速,详细信息见评审点。