如何进行装备定制化校验

问题描述

根据社区文档进行装备定制化之后,是否需要进行装备定制化校验,如何校验?

环境信息

  • 操作系统:/

  • 软件版本:OpenUBMC2512 LTS SP2

  • 硬件配置:920BS

重现步骤

  1. 根据需求配置customset.ini

  2. 启动装备定制化:ipmitool raw 0x30 0x90 0x21 0xf0

  3. 查询装备定制化完成状态:ipmitool raw 0x30 0x90 0x22 0xef,返回01

  4. 完成上述步骤后是否还需要进行装备定制校验,ipmi接口文档中有类似的接口:ipmitool raw 0x30 0x90 0x22 0xf1以及ipmitool raw 0x30 0x90 0x22 0xf2

  5. 如果需要校验,如何判断校验通过?ipmitool raw 0x30 0x90 0x22 0xf2返回的结果一直是01,即使手动修改了配置还是01

答案内容由AI生成,仅供参考:
根据您提供的上下文资料,对装备定制化校验的必要性、具体方法以及您提到的特定 IPMI 命令回答如下。


:one: 装备定制化校验的必要性

是的,完成定制后建议执行校验。
依据社区《装备定制化介绍》文档,装备定制化流程明确分为两个阶段:

  • 定制流程:将配置数据写入 BMC 并使其生效。
  • 校验流程:对 BMC 进行复位,待复位启动后重新导出之前配置的定制化项,并与预期值比较,以确认所有项设置正确。

原文:“校验时对BMC进行复位,待复位起来后导出之前配置的定制化项,比较定制化项是否与之前设置的值一致。”
(来源:Search Result 1《装备定制化介绍》)

因此,仅通过 ipmitool raw 0x30 0x90 0x22 0xef 返回 01(表示定制流程已完成)并不等于校验通过,还需要执行独立的校验步骤。


:two: 如何进行装备定制化校验

根据上下文,标准的校验方法如下:

  1. 重启 BMC(使配置完全生效,有时定制脚本会自动复位 BMC,或需要手动复位)。

  2. 重新导出配置并比较:

    • 脚本层面:定制化脚本包中通常包含专用的校验脚本,如 Knowledge Graph 中描述的 XXX_verify.sh。

      关系描述:“The verification process ensures configurational correctness by re-exporting values after BMC reboot using the XXX_verify.sh script.”

    • 该脚本会导出 BMC 当前的所有定制项配置,并与原始定制项(如 customset.ini 中的值)逐一对比。一致则校验通过,否则失败。
  3. 定位失败项(若校验失败):
    可参考《装备定制化后执行查询返回02问题分析》中的方法:

    • 查找定制化执行后生成的 tmp 结果文件,查看哪些定制项失败。
    • 将失败项与 profile_schema 中的配置项进行匹配,即可确定具体原因。

    例如:未在 customset.ini 中显式配置 BMCSet_RedfishAsyncOperationLocationHeader 导致默认参数出错,查询返回 02。
    (来源:Document Chunk 2 & Search Result 4)

结论:校验的核心不是单条 IPMI 命令,而是复位→导出→比较这一完整的脚本化流程。


:three: 关于您提到的 ipmitool raw 0x30 0x90 0x22 0xf1 和 0x22 0xf2

在提供的所有上下文资料(知识图谱、文档片段、搜索结果)中,未找到这两个命令的明确定义、功能说明或用法示例。因此无法确认它们是否属于校验流程的一部分,也无法解释其返回值含义。

您观察到 0x22 0xf2 始终返回 01(即使手动修改配置后也如此),可能原因包括:

  • 该命令在当前系统版本(OpenUBMC2512 LTS SP2)中未实现或未启用;
  • 返回值 01 可能代表固定状态(如“未触发校验”或“校验通过”),而非动态反映配置差异;
  • 校验流程未被实际触发,故状态从未更新。

建议:请查阅官方 IPMI 命令规范文档或社区中关于 OEM 命令 0x30 0x90 0x22 0xf1/0xf2 的专门讨论,以获取准确信息。在此之前,推荐优先使用上述标准校验流程(复位 + 脚本导出比较)来验证定制化结果。


:four: 补充说明

命令 用途(基于上下文)
0x30 0x90 0x21 0xf0 导入定制配置,启动定制流程
0x30 0x90 0x22 0xef 查询定制完成状态:00 进行中,01 已完成,02 失败
0x30 0x90 0x22 0xf1 / 0xf2 上下文未说明,功能未知
  • 已执行的 0x22 0xef 返回 01 仅代表定制流程完成,不代表校验已通过。
  • 若手动修改配置,修改结果不会被自动捕捉,必须执行完整的校验(复位+导出比较)才能发现不一致。

请继续参考社区官方文档或发起新讨论以获取 0xf1/0xf2 的详细定义。对于已有的标准校验流程,按照脚本复位导出的方法操作即可达到验证目的。

开始定制
ipmitool raw 0x30 0x90 0x21 0xf0
查询定制结果
ipmitool raw 0x30 0x90 0x22 0xef

开始校验
ipmitool raw 0x30 0x90 0x22 0xf1
等待校验完成
ipmitool raw 0x30 0x90 0x22 0xf2

获取定制化结果,保存到/tmp/verify_custom_result.txt
ipmitool raw 0x30 0x90 0x22 0xf0

/tmp/verify_custom_result.txt中会记录哪些定制成功哪些失败