关联Issuse
支持资产编号Product Version定制化处理-frudata-issue#3
评审背景
客户需求,要求在服务器出厂前将套餐的编号写入到电子标签Product Version的需求
差异点
当前BMC不支持电子标签Product Version的定制,因此无法满足客户需求
评审点
评审点1:新增定制化项
新增定制化项1: 电子标签ProductVersion定制开关。具体的定制化项信息如下:
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 定制化项 | 电子标签ProductVersion定制化项开关 |
| 定制化接口名称 | BMCSet_CustomProductVersion |
| 取值类型 | string |
| 默认值 | “off” |
| 取值范围 | “on"或"off” |
| 说明 | 设置电子标签ProductVersion定制项开关 |
新增定制化项2: 电子标签ProductVersion定制内容。具体的定制化项信息如下:
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 定制化项 | 电子标签ProductVersion |
| 定制化接口名称 | Custom_ProductVersion |
| 取值类型 | string |
| 字符串长度 | 1~48 |
| 默认值 | “”(空字符串) |
| 处理逻辑 | if(BMCSet_CustomProductVersion == “on”) 设置电子标签ProductVersion为Custom_ProductVersion的值 else 空定制化,无动作 |
| 取值说明 | 需要设置的电子标签ProductVersion,取值是1-48个ASCII字符 |
| 说明 | 设置电子标签ProductVersion。生产测试系统可能会写入默认值,因此在没有定制时,不采取任何动作,避免清除生产测试系统写入的默认值 |
新增配置导入导出项: 电子标签ProductVersion信息。具体的配置项信息如下:
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 导入导出项 | Fru |
| 导入导出子项 | ProductVersion |
| 含义说明 | 电子标签产品版本信息 |
| 取值类型 | string |
| 导入默认设置 | false |
| 属性类型 | ImportAndExport |
| 备注 | 新增导入导出项 |
评审结论
同意新增如下定制化项和配置导入导出项:
- 定制化项:BMCSet_CustomProductVersion ,Custom_ProductVersion
- 配置导入导出项:ProductVersion