【待评审】新增CLI接口支持交换芯片端口风暴控制使能查询

背景

当前已有风暴控制使能设置CLI接口,新增交换风暴控制使能查询接口,用户及现网维护可以查询当前端口配置,方便问题定位。

关联ISSUE

无

整体方案

使用CLI命令对交换芯片端口风暴控制使能配置进行查询。

评审点

评审点1:新增ipmcget -t lswm -d stormcontrol 命令查询交换芯片风暴控制使能

操作类型:GET

操作权限:ReadOnly

查询说明:

Usage: ipmcget -t lswm -d stormcontrol -v <PortName>
命令说明:

PortName: Port name or all, case-insensitive, such as: BMC_1, MGMT, CAS_1, all...

Example:
    ipmcget -t lswm -d stormcontrol -v BMC_1
    ipmcget -t lswm -d stormcontrol -v all

使用示例:

// 查询端口风暴控制是否使能
ipmcget -t lswm -d stormcontrol -v all
| PortId | PortName | Broadcast | Unknown-multicast | Unknown-unicast |
| 1      | BMC_1    | enable    | disable           | enable          |
| 2      | MGMT     | disable   | disable           | disable         |
| 3      | CAS_1    | enable    | enable            | disable         |

回显说明:
1)PortId :端口ID
2)PortName :端口名称
3)Broadcast:广播类型使能情况
4)Unknown-multicast:未知多播类型使能情况
5)Unknown-unicast:未知单播使能情况

是否准备好AI预审

是

评审结论

遗留问题