各位大佬好,我目前计划使用 StorageType = EepromV2,想确认一下,如果板上的 EEPROM 容量较小,能否复用现有 frudata 的解析和 IPMI 读写流程,以及首次烧录的 fru.bin 应该怎样生成。
根据目前对代码的理解:
-
主 FRU 区读写:在
manage.lua的frudev_read_from_eeprom()中,EepromV2从偏移0读取2048字节,其中前8字节为自定义头,标准 FRU Common Header 从偏移8开始。frudata_eepromv2.lua 的write_fru_area()会调用get_fru_area(),对应的 C 层l_get_fru_area()也是按2048字节返回待写数据。 -
备份区访问:elabel_read_from_eeprom()在初始化时还会读取
0x0C00的基本信息块、0x3000 的扩展信息块和0x3780的多记录区。修改标签后,代码会向0x0C00和0x3000写回备份数据。因此,即使实际 FRU 字段很少,当前流程仍会访问小容量 EEPROM 范围之外的地址。
想请教以下三个问题:
-
主 FRU 区的 2048 字节是否可以按设备容量调整? 例如使用 512 字节 EEPROM,保留前 8 字节自定义头,将后续 504 字节用于标准 FRU。如果需要自行适配,除了 Lua 的读取长度和 C 层写回长度,还需要同步调整哪些地方?
-
EepromV2 的备份区是否可以按设备关闭,或者修改布局? 如果产品只要求主 FRU 区可读写、修改后重启仍然生效,能否跳过备份区的初始化读取和写回?这样会影响哪些功能?如果备份区必须保留,框架是否支持调整其偏移和大小?
-
首次烧录的
fru.bin应该怎样生成? 我们希望输入厂商、板卡名称和序列号等信息,生成能write的bin文件,社区是否有现成的工具或者脚本?工具输出的是从 Common Header 开始的标准 FRU 数据,还是已包含 8 字节自定义头的完整EepromV2数据文件。如果沿用默认布局,备份区是否也要同时预制,还是首次上电后由frudata自动建立?
以上是我对当前流程的理解,如有偏差,请帮忙指正,谢谢。