【待评审】eMMC 固件版本呈现与升级能力(rackmount / webui 北向接口与页面)
ISSUE链接
背景
eMMC 是 BMC 板载的重要存储介质,其自身固件同样需要直观获取版本号。当前系统对 eMMC 器件固件版本号是不可见的。需要增加eMMC 固件类型 EMMC 与版本呈现。
详细描述
评审点1、Redfish——固件清单新增 eMMC
1. 集合接口
| 项 | 值 |
|---|---|
| URI | /redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory |
| 方法 | GET |
| 变更 | Members 新增 {"@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/EMMC"},Members@odata.count 随之 +1 |
| 权限 | 未变更(Redfish 登录用户只读) |
2. 成员接口:GET /redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/EMMC
评审点2、WebREST——UpgradeResource 新增 EMMC 分类
GET /UI/Rest/BMCSettings/UpdateService(未新增 URI)
UpgradeResource 元素结构不变,仅取值扩展:
| 字段 | 类型 | eMMC 取值 | 说明 |
|---|---|---|---|
Id |
integer | 自增序号 | 数组内序号,由服务端按类型分组顺序分配 |
Name |
string | EMMC |
固件对象 Name |
Type |
string | "EMMC"(新增取值) |
与前端页签类型对应 |
Version |
string | 0x… |
版本原文 |
响应示例(节选):
{
"FirmwareVersion": {
"ActiveBMCVersion": "1.110.213",
"AvailableBMCVersion": "",
"BackupBMCVersion": "1.110.212"
},
"UpgradeResource": [
{ "Id": 0, "Name": "BMC", "Type": "firmware", "Version": "1.110.213" },
{ "Id": 1, "Name": "EMMC", "Type": "EMMC", "Version": "0x0102030405060708" }
],
"UpgradeMode": "Serial",
"ActiveMode": "Immediately",
"ActiveModeSupported": true
}
评审点3、CLI——ipmcget -d version 新增 EMMC 行
| 项 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| 命令 | ipmcget -d version |
命令行、参数、内部 URI 均未变更 |
| 内部 URI | /cli/v1/_/version(GET) |
仅回显模板新增一行 |
新增行位置:Active BMCSDK 之后、Coprocessor Firmware 之前。
示例(节选):
------------------- openUBMC INFO -------------------
IPMC CPU: Kunpeng
IPMI Version: 2.0
Active openUBMC Version: 1.110.42
...
Active BMCSDK Version: 1.110.42
EMMC Version: 0x0102030405060708
Coprocessor Firmware Version: 1.2.3
| 约束 | 说明 |
|---|---|
| 输出条件 | 存在 eMMC 固件对象时才输出;eMMC 不可用时不输出该行 |
| 版本内容 | 直接展示固件对象 Version 原文(0x + 十六进制串),不做格式化 |
评审点4、SNMP——firmwareType 新增 emmc(26)
两个 MIB 文件同步修改:interface_config/snmp/mib/OPENUBMC-SERVER-MIB.mib、interface_config/snmp/mib/HUAWEI-SERVER-iBMC-MIB.mib。
firmwareType OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER {
openUBMC(1), backupopenUBMC(2), cpld(3), bios(4), uboot(5), lcd(6),
backupUboot(7), ioboardCpld(8), cpuboardCpld(9), hddBackplaneCpld(10),
pcieRiserCardCpld(11), raidCardCpld(12), peripheralFirmware(13),
gpuBoardCpld(14), availableopenUBMC(15), npuBoardCpld(16), cdr(17),
retimer(18), expBoardCpld(19), fanBoardCpld(20), peuBoardCpld(21),
coprocessorFirmware(22), drive(23), raid(24), pcieCard(25),
emmc(26) -- 本次新增
}
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
::= { firmwareDescriptionEntry 2 }
示例
评审点5、Web 页面——版本信息页新增 eMMC 页签
| 项 | 内容 |
|---|---|
| 页面位置 | 管理 → 升级 → 版本信息 |
| 变更 | 二级页签新增 eMMC 页签(位于 RAID 之后) |
| 空数据处理 | 无 eMMC 数据时页签自动隐藏(tabList 过滤掉空分组),不出现空页签、无错误提示 |
示例