背景
服务器风扇调速支持 DRL 调速策略,DRLConfig 对象的 Enabled 属性承载该策略的使能开关,已实现开关的读写与掉电保存功能。
该属性当前为组件私有属性,未挂载到资源协作接口,无法通过 mdbctl 调测命令查询,配置导入导出(oms)与北向接口无法通过标准资源树访问该状态,调测与验收效率低。
为此,需将 DRLConfig 挂载到 bmc.kepler.Systems.DRLConfig 接口(单实例),对 Enabled 属性提供标准读写能力,支撑通过 mdbctl 快速查询与调测,并为配置导入导出、北向查询提供标准访问入口;同时为以后 Redfish 接口及进一步上树扩展做准备,避免后续扩展导致的兼容性问题。
关联ISSUE
评审点
在 bmc.kepler.Systems.DRLConfig 接口(路径 /bmc/kepler/Systems/:SystemId/DRLConfig)新增属性 Enabled,表示 DRL 风扇调速策略的使能状态。
详细描述
评审点1:bmc.kepler.Systems.DRLConfig接口新增属性
变更描述:DRLConfig 接口承载 DRL 风扇调速的配置状态,策略使能开关属于该功能域的核心配置项。当前为组件私有属性,本次挂载到接口下,以读写方式对外提供:读用于 mdbctl 调测查询、配置导入导出(oms)与北向状态获取;写权限限定 BasicSetting。既有命令读写链路保持不变。
接口链接:bmc.kepler.Systems.DRLConfig 接口定义
新增属性列表:
| 变更类型 | 属性名称 | 签名 | 只读 | 变化通知 | 属性描述 | 访问权限 | 属性来源 | 持久化类型 | 变更影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新增 | Enabled | b | False | false | DRL 风扇调速策略使能开关。true 表示启用 DRL 调速,false 表示使用默认调速策略。默认值 false | Read: ReadOnly Write: BasicSetting |
CSR | 掉电保存(PoweroffPer) | 私有属性挂载资源协作接口;读写链路与既有命令、配置导入导出复用同一存储,无影响 |
变更接口影响:
| 路径 | 变更接口影响 | CSR 配置影响 | 持久化影响 | 其他影响 |
|---|---|---|---|---|
| /bmc/kepler/Systems/:SystemId/DRLConfig | 新增 Enabled 一个读写属性,对外提供 DRL 策略使能状态的标准访问能力,支撑 mdbctl 调测查询、配置导入导出读取与北向查询,并为后续 Redfish 接口扩展预留标准访问入口 | Enabled 在所属组件中已有 CSR 配置(当前为组件私有属性,默认值 false),CSR 字段名与上树后接口属性名一致,无重名冲突,CSR 配置无需变更 | 不涉及新增和废弃主键;属性持久化类型为掉电保存(PoweroffPer),与当前持久化语义等价,无兼容性问题 | mdb_interface 需新增 bmc.kepler.Systems.DRLConfig 接口 schema 并发版;所属组件将 DRLConfig 挂载 path + interfaces 并随新版本发布 |
是否准备好AI预审