源设备 源IP 源端口 目的设备 目的IP 目的端口 (侦听) 协议 端口说明 侦听端口是否可更改 连接类型 认证方式 加密方式 所属平面 特殊场景
SSH客户端 SSH客户端的IP 1024~65535 openUBMC所属设备 openUBMC IP地址 22 TCP SSH(默认开启) SSH为标准安全协议 长连接 用户名/密码 SSH 管理平面
SFTP客户端 SFTP客户端的IP 1024~65535 openUBMC所属设备 openUBMC IP地址 22 TCP SFTP(默认开启) SFTP为标准安全协议 长连接 用户名/密码 SSH 管理平面
SCP客户端 SCP客户端的IP 1024~65535 openUBMC所属设备 openUBMC IP地址 22 TCP SCP(默认开启) SCP为标准安全协议 长连接 用户名/密码 SSH 管理平面
Web浏览器 Web浏览器的IP 1024~65535 openUBMC所属设备 openUBMC IP地址 80 TCP HTTP(Web) HTTP标准协议端口,无加密,该协议只实现输入IP默认跳转的功能,建立连接后将默认跳转到https这个安全协议。 长连接 用户名/密码 管理平面
网管服务器(如:OMU, USM等) 网管服务器(如:OMU, USM等)的IP 1024~65535 openUBMC所属设备 openUBMC IP地址 161 UDP SNMPD SNMPD服务提供v1,v2c,v3版本,其中v1、v2c提供弱认证方式无加密,v3提供强认证方式,v3默认打开, 默认加密算法为AES128。 N/A v1 v2c:团体名 v3:用户名/密码 V1,V2C:无 V3:鉴权算法(SHA1/MD5) 加密算法(CBC-DES/AES-128) 管理平面
Web浏览器 Web浏览器的IP 1024~65535 openUBMC所属设备 openUBMC IP地址 443 TCP HTTPS(Web) HTTPS标准协议端口,有加密。 长连接 用户名/密码 SSL 管理平面
Redfish API客户端 Redfish客户端IP 1024~65535 openUBMC所属设备 openUBMC IP地址 443 TCP HTTPS(Web/Redfish) HTTPS标准协议端口,有加密。 长连接 用户名/密码 SSL 管理平面
IPMI客户端 IPMI客户端的IP 1024~65535 openUBMC所属设备 openUBMC IP地址 623 UDP IPMI LAN Port 1 RMCP/RMCP+为标准协议,其中, RMCP没有加密, 默认关闭; RMCP+有加密。 N/A 用户名/密码 RMCP:无 RMCP+:AES-CBC-128 管理平面
IPMI客户端 IPMI客户端的IP 1024~65535 openUBMC所属设备 openUBMC IP地址 664 UDP IPMI LAN Port 2 RMCP/RMCP+为标准协议,其中, RMCP没有加密, 默认关闭; RMCP+有加密。 N/A 用户名/密码 RMCP:无 RMCP+:AES-CBC-128 管理平面
KVM客户端 KVM客户端的IP 1024~65535 openUBMC所属设备 openUBMC IP地址 2198 TCP KVM KVM用于处理客户端与KVM之间控制消息的端口,KVM数据是否加密由用户配置, 默认加密。 使用远程KVM时,首先需要通过https协议登录才能使用。 长连接 用户名/密码 鼠标, 图像和键盘数据使用AES-128 管理平面
KVM客户端 KVM客户端的IP 1024~65535 openUBMC所属设备 openUBMC IP地址 2199 TCP 录像端口 用于实时记录KVM的图像信息,数据有加密, 对外无风险。 长连接 用户名/密码 AES-128 管理平面
KVM客户端 KVM客户端的IP 1024~65535 openUBMC所属设备 openUBMC IP地址 8208 TCP VMM 虚拟媒体转发数据用,数据有加密, 对外无风险。通过web登录使用 长连接 用户名/密码 AES-128 管理平面
DHCP服务器 DHCP服务器IP 67 openUBMC所属设备 openUBMC IP地址 68 UDP DHCP DHCP为标准协议,无认证机制。 N/A 管理平面
DHCPv6服务器 DHCPv6服务器的IP 547 BMC所属设备 openUBMC IP地址 546 UDP DHCPv6 DHCPv6为标准协议,无认证机制。 N/A 管理平面
网管系统 网管系统IP 1024~65535 openUBMC所属设备 openUBMC IP地址 51000 UDP BMC与网管系统的通信端口,BMC开始启动时通过广播消息使网管系统感知BMC的存在,此过程无认证加密。。因为该端口仅用于接收自动发现响应消息,类似于SSDP协议的功能,不用于做系统管理;单板发现后,网管会使用其它协议进行单板管理,而其他协议都有认证机制。 N/A 管理平面
SSDP客户端 SSDP客户端IP 1024~65535 openUBMC所属设备 openUBMC IP地址 1900 UDP SSDP SSDP为标准协议,无认证机制。 N/A 管理平面
VNC客户端 VNC客户端的IP 1024~65535 openUBMC所属设备 openUBMC IP地址 5900 TCP VNC 用于处理VNC客户端与BMC之间控制消息的端口,VNC数据是否加密由用户配置, 默认采用SSL加密。 长连接 密码 SSL 管理平面
openUBMC所属设备 openUBMC IP地址 1024~65535 Syslog服务器 syslog服务器IP 514 UDP/TCP syslog日志上报,作为客户端,上报日志到syslog服务器 N/A N/A 证书 TLS 作为客户端
openUBMC所属设备 openUBMC IP地址 1024~65535 SMTP服务器 SMTP服务器IP 25 TCP SMTP邮件上报,作为客户端,上报邮件到SMTP服务器 N/A N/A 用户名/密码 TLS 作为客户端
openUBMC所属设备 openUBMC IP地址 1024~65535 SFTP服务器 SFTP服务器IP 22 TCP 作为SFTP客户端,连接SFTP服务器上传下载文件 N/A N/A 用户名/密码 SSH 作为客户端
openUBMC所属设备 openUBMC IP地址 1024~65535 HTTPS服务器 HTTPS服务器IP 443 TCP 作为HTTPS客户端,连接HTTPS服务器上传下载文件 N/A N/A 用户名/密码 SSL 作为客户端
openUBMC所属设备 openUBMC IP地址 123 NTP服务器 NTP服务器IP 123 UDP 作为NTP客户端,连接NTP服务器同步时间 N/A N/A 作为客户端
openUBMC所属设备 openUBMC IP地址 1024~65535 CIFS服务器 CIFS服务器IP 445 TCP 作为CIFS客户端,连接CIFS服务器上传下载文件 N/A N/A 用户名/密码 作为客户端
openUBMC所属设备 openUBMC IP地址 1024~65535 SCP服务器 SCP服务器IP 22 TCP 作为SCP客户端,连接SCP服务器上传下载文件 N/A N/A 用户名/密码 SSH 作为客户端
openUBMC所属设备 openUBMC IP地址 1024~65535 NFS服务器 NFS服务器IP 2049 UDP/TCP 作为NFS客户端,连接NFS服务器上传下载文件 N/A N/A 用户名/密码 作为客户端
openUBMC所属设备 openUBMC IP地址 1024~65535 LDAPS服务器 LDAPS服务器IP 636 UDP 作为LDAPS客户端,连接LDAPS服务器做用户验证 N/A N/A 证书 作为客户端
openUBMC所属设备 openUBMC IP地址 1024~65535 DNS服务器 DNS服务器IP 53 UDP 目的端口是DNS服务器侦听端口,BMC作为DNS客户端,连接DNS服务器进行域名解析和信息更新 N/A N/A 作为客户端
openUBMC所属设备 openUBMC IP地址 1024~65535 SNMP TRAP服务器 SNMP TRAP服务器IP 162 UDP 目的端口是SNMP TRAP服务器侦听端口,BMC作为SNMP TRAP客户端,发送trap信息 N/A N/A v1 v2c:团体名 v3:用户名/密码 作为客户端
openUBMC所属设备 openUBMC IP地址 1024~65535 SSDP服务器 广播网段内的所有IP 1900 UDP 目的端口是SSDP服务器侦听端口,BMC作为SSDP客户端,发送SSDP广播信息,默认关闭 N/A N/A 作为客户端
openUBMC所属设备 openUBMC IP地址 51000 网管系统 广播网段内的所有IP 26957 UDP 目的端口是网管系统服务器侦听端口,BMC作为客户端,发送网管广播信息,默认关闭 N/A N/A 作为客户端
openUBMC所属设备 openUBMC 内部IP地址或127.0.0.1 1024~65535 openUBMC所属设备 openUBMC 内部IP地址或127.0.0.1 8210 TCP SOL 协议标准定义中无认证机制。端口跟计算节点BMC的内部通信设备绑定。对外无风险。 长连接 管理平面
openUBMC所属设备 openUBMC虚拟网口veth的IP 1024~65535 iBMA所属设备 iBMA虚拟网口IP地址 8090 TCP BMC作为客户端通过redfish接口访问BMA: HTTP/HTTPS(Web) HTTP/HTTPS标准协议端口,使用的协议可配置; IPv4或IPv6端口,默认为IPv6,可以通过iBMA配置文件配置 长连接 Token认证 HTTP协议无加密 HTTPS使用TLS 作为客户端
iBMA所属设备 iBMA虚拟网口的IP 随机 openUBMC所属设备 openUBMC虚拟网口veth的IP 40443 TCP 不涉及 长连接 Token认证 TLS 管理平面
iBMA所属设备 iBMA虚拟网口的IP 随机 openUBMC所属设备 openUBMC虚拟网口veth的IP 30023 TCP SSH标准协议端口 iBMA作为客户端访问openUBMC服务 不涉及 长连接 用户名/密码 SSH 管理平面
openUBMC所属设备 openUBMC虚拟网口veth的IP 1024~65535 iBMA所属设备 iBMA虚拟网口的IP 30000~30003 UDP BOB转发服务,默认关闭;当用户配置转发服务后,会将openUBMC的SNMP Trap告警信息由BOB转发给SNMP Trap服务器; 侦听端口范围可以通过openUBMC进行配置; N/A v1 v2c:团体名 v3:用户名/密码 作为客户端
iBMA所属设备 iBMA虚拟网口的IP 随机 openUBMC所属设备 openUBMC虚拟网口veth的IP 随机 TCP BOB转发服务,默认关闭;iBMA作为客户端,当用户配置openUBMC转发服务后,会将客户端请求信息转发给openUBMC服务端; 不涉及 根据具体协议协商 根据具体协议协商 根据具体协议协商 管理平面
iBMA所属设备 iBMA虚拟网口的IP 随机 openUBMC所属设备 openUBMC虚拟网口veth的IP 随机 UDP BOB转发服务,默认关闭;iBMA作为客户端,当用户配置openUBMC转发服务后,会将客户端请求信息转发给openUBMC服务端; 不涉及 根据具体协议协商 根据具体协议协商 根据具体协议协商 管理平面
openUBMC所属设备 openUBMC USB网口usb0的IP(169.254.1.5) openUBMC Wi-Fi网口wlan1的IP(169.254.0.5) 67 DHCP客户端 DHCP客户端的IP 68 UDP DHCP DHCP为标准协议,无认证机制。 N/A 管理平面
openUBMC所属设备 127.0.0.1 1024~65535 openUBMC所属设备 127.0.0.1 30080 TCP 基于HTTP协议提供的后端服务,支持WEB接口和Redfish接口。 N/A 管理平面
openUBMC所属设备 127.0.0.1 1024~65535 openUBMC所属设备 127.0.0.1 30081 TCP sp固件上传通信端口,支持web和rust通过tcp上传固件 N/A 管理平面
openUBMC所属设备 openUBMC IP地址 1024~65535 客户侧CA服务器所在设备 客户侧CA服务器IP 以客户配置为主 TCP 与CA服务器的通讯接口 不涉及 短连接 TLS TLS 作为客户端
openUBMC所属设备 127.0.0.1 1024~65535 openUBMC所属设备 127.0.0.1 48208 TCP 处理nginx转发过来的VMM的数据报文,本身不对外,只接收内部的请求,监听在回环地址上。 长连接 管理平面
openUBMC所属设备 127.0.0.1 1024~65535 openUBMC所属设备 127.0.0.1 42198~42199 TCP 处理nginx转发过来的KVM的数据报文,本身不对外,只接收内部的请求,监听在回环地址上。 长连接 管理平面
BMC所属设备 127.0.0.1 1024~65535 BMC所属设备 127.0.0.1 44318 TCP 可观测需求中,fluent-bit软件的输入插件监听的端口,用于接收BMC产生的opentelemetry数据 内部使用,外部无法访问 长连接 TLS TLS 管理平面