【iTestSmart】ipmi接口设置SmartCooling模式,日志显示成功,但结果Fail。

一、测试环境
硬件:S920X20
BMC Version: 22.03
二、问题描述
OpenUBMC->能效管理->ipmi接口设置SmartCooling模式-低噪,操作日志显示设置成功,但检查日志结果Fail。疑似脚本问题。

  1. 设置完成后查看资源协作属性是否为对应的低噪模式;
  2. 排查检查脚本是否存在问题;
  1. 重新执行了一次测试用例,查看BMC的操作日志,低噪模式能够正确设置和恢复。
  2. 应该是脚本问题,请排查脚本代码。

iTestSmart 1.0.35版本,此用例已删。