openUBMC 论坛
手动设置风扇转速,会打印两条操作日志
交流互助区
提问求助
l00012320
(kunlun_luzhanghui)
2025 年10 月 13 日 03:50
1
image
724×380 20.3 KB
rackmount/interface_config/web_backend/mapping_config/System/Thermal.json
RackMount仓 web设置风扇转速时打印两条操作日志,这里为什么重复定义了两次方法,而且入参还有区别,有什么背景吗?
image
1126×135 4.17 KB
fumingquan
(fumingquan)
2025 年11 月 14 日 03:59
2
提供下一键收集日志
kunlun-zht
(昆仑太科_张红涛)
2025 年12 月 22 日 01:52
3
入参有区别是2种不同的接口调用,打印2次是因为你用的ipmi接口测试的吧,我看ipmi接口自己有一次日志打印,rpc接口还有一次