背景
新需求:支持液冷门出风温度检测与告警
决策点
新增相关资源协作接口,用于实现液冷门配置场景下将电压转化为温度
详细描述
新增HeatExchanger资源协作接口
新增path:/bmc/kepler/Chassis/:ChassisId/ThermalEquipment/HeatExchangers/:Id
新增interface:bmc.kepler.Chassis.EnvironmentMetrics.Temperature
应用场景:用于监控液冷门出风口温度
变化类型:新增资源协作接口及属性
| 属性名称 | 变化类型 | 签名 | 读写&权限 | 持久化 | 变化通知 | 接口说明 | 接口约束 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OutletTemperatureCelsius | 新增属性 | q | R:ReadOnly | NA | true | 液冷门出风口传感器温度值(单位:℃) | 高字节表示温度读值状态 bit[7] - 1表示读取失败,0表示读取成功 bit[6:0] - 保留 低字节表示温度读值读数 |
评审结论
同意新增资源协作接口属性,用于监控机柜热交换设备的环境温度
path:/bmc/kepler/Chassis/:ChassisId/ThermalEquipment/HeatExchangers/:Id
interface: bmc.kepler.Chassis.EnvironmentMetrics.Temperature
新增属性
- OutletTemperatureCelsius:热交换设备(如液冷门)出风口温度(单位:℃),签名为 q,只读,读权限: ReadOnly,发送变更通知事件