背景
新需求:RS485通信接口支持纳管温湿度传感器,并支持温湿度监控与告警
决策点
机柜管理新增温湿度监控相关资源协作接口,用于实现湿度数据异常告警
详细描述
1、RackEnvironmentMonitor
新增资源path:/bmc/kepler/Chassis/:ChassisId/RackEnvironmentMonitors/:Id
新增资源interface:bmc.kepler.Chassis.EnvironmentMetrics.Humidity
应用场景:用于监控机柜环境相对湿度百分比
变化类型:新增资源协作接口及属性
| 属性名称 | 变化类型 | 签名 | 读写&权限 | 持久化 | 变化通知 | 接口说明 | 接口约束 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HumidityPercent | 新增属性 | d | R:ReadOnly | NA | true | 1小时内平均相对湿度百分比(单位:%RH) | NA |
| AnnualHumidityPercent | 新增属性 | d | R:ReadOnly | NA | true | 年均相对湿度百分比(单位:%RH) | NA |
评审结论
同意新增资源协作接口属性,用于监控机柜环境相对湿度百分比
path:/bmc/kepler/Chassis/:ChassisId/RackEnvironmentMonitors/:Id
interface: bmc.kepler.Chassis.EnvironmentMetrics.Humidity
新增属性
-
HumidityPercent:1小时内平均相对湿度百分比(单位:%RH),签名为 d,只读,读权限: ReadOnly,发送变更通知事件
-
AnnualHumidityPercent:年均相对湿度百分比(单位:%RH),签名为 d,只读,读权限: ReadOnly,发送变更通知事件