【已评审】支持温湿度传感器数据告警,新增资源协作接口

背景

新需求:RS485通信接口支持纳管温湿度传感器,并支持温湿度监控与告警

决策点

机柜管理新增温湿度监控相关资源协作接口,用于实现湿度数据异常告警

详细描述

1、RackEnvironmentMonitor

新增资源path:/bmc/kepler/Chassis/:ChassisId/RackEnvironmentMonitors/:Id
新增资源interface:bmc.kepler.Chassis.EnvironmentMetrics.Humidity
应用场景:用于监控机柜环境相对湿度百分比
变化类型:新增资源协作接口及属性
属性名称 变化类型 签名 读写&权限 持久化 变化通知 接口说明 接口约束
HumidityPercent 新增属性 d RReadOnly NA true 1小时内平均相对湿度百分比(单位:%RH) NA
AnnualHumidityPercent 新增属性 d RReadOnly NA true 年均相对湿度百分比(单位:%RH) NA

评审结论

同意新增资源协作接口属性,用于监控机柜环境相对湿度百分比

path:/bmc/kepler/Chassis/:ChassisId/RackEnvironmentMonitors/:Id
interface: bmc.kepler.Chassis.EnvironmentMetrics.Humidity
新增属性

  • HumidityPercent:1小时内平均相对湿度百分比(单位:%RH),签名为 d,只读,读权限: ReadOnly,发送变更通知事件

  • AnnualHumidityPercent:年均相对湿度百分比(单位:%RH),签名为 d,只读,读权限: ReadOnly,发送变更通知事件

遗留问题