ipmitool sensor与ipmcget -t sensor -d list返回不同

基于2509版本构建的openubmc版本。
通过ipmitool sensor查看传感器读值如下:

通过ipmcget -t sensor -d list查看的读值如下:

华为是否发现过此问题? 这两种接口的底层实现存在差别么?

查下你们传感器总共有多少个,超过255的话是会出问题的

1 个赞

已知问题,传感器超出 255 个,超出部分的传感器信息异常

好的 请问该问题在2512版本里修复了么

是的,已在 2512 版本中修复

我们传感器数量在240个左右也出现同样的情况,ipmitool sensor 存在负数与ipmcget -t sensor -d list正常,方便回复一下,是哪个pr修复的吗?