请问注入内存错误超过CE阈值,BMC日志路径\LogDump\maintenance.log没有记录ACLS信息是什么原因?
如下是测试步骤:
-
进入setup、Advanced–>RAS Configuration–>Error Inject:Enable;
Advanced–>RAS Configuration–>Memory RAS Configuration–>Funnel Time:60;
Advanced–>RAS Configuration–>Memory RAS Configuration–>Correct Error Threshold:3
-
F10保存进入操作系统,加载驱动,注入5次CE错误
-
一键收集日志,确认BIOS下FDM日志存在错误上报,但BMC下\LogDump\maintenance.log没有记录ACLS信息(ACLS默认值Enabled)