【已评审】支持监控每根内存的Tsensor温度评审

背景

支持监控每根内存的Tsensor温度,从IMU获取

关联ISSUE

暂无

整体方案

资源协作接口bmc.kepler.Systems.Memory新增属性,支持获取内存Tsensor温度,从IMU获取

评审点

资源协作接口bmc.kepler.Systems.Memory新增属性TSensorTemperatureCelsius,支持获取内存Tsensor温度

详细描述

评审点:资源协作接口bmc.kepler.Systems.Memory新增属性TSensorTemperatureCelsius

接口描述
资源interface:bmc.kepler.Systems.Memory
变化类型:新增属性TSensorTemperatureCelsius
应用场景:用于监控每根内存的Tsensor温度,支持调速和告警
接口链接:bmc.kepler.Systems.Memory定义

属性评审点

变化类型 属性名称 签名 只读 变化通知 访问权限 属性来源 持久化类型 易变属性 属性描述
新增 TSensorTemperatureCelsius n True True Read: ReadOnly只读属性 从IMU获取 不持久化 true 内存Tsensor温度,:异常值0x7ffe,无效值0x7fff

评审结论

  1. 同意新增监控每根内存的Tsensor温度
  2. 同意资源协作接口bmc.kepler.Systems.Memory下新增属性TSensorTemperatureCelsius,不持久化,属性变更广播通知。

遗留问题

1、从告警和散热的角度,确认新增的温度监控点与原有的温度监控点是否有替代关系,避免浪费BMC的CPU和内存资源——已与热设计确认,新增温度替代原有温度作为告警监控点,散热暂无需求
2、补充异常和无效值说明,确保同一类部件的温度异常值/无效值定义——已补充:异常值0x7ffe,无效值0x7fff