背景
支持监控每根内存的Tsensor温度,从IMU获取
关联ISSUE
暂无
整体方案
资源协作接口bmc.kepler.Systems.Memory新增属性,支持获取内存Tsensor温度,从IMU获取
评审点
资源协作接口bmc.kepler.Systems.Memory新增属性TSensorTemperatureCelsius,支持获取内存Tsensor温度
详细描述
评审点:资源协作接口bmc.kepler.Systems.Memory新增属性TSensorTemperatureCelsius
接口描述:
资源interface:bmc.kepler.Systems.Memory
变化类型:新增属性TSensorTemperatureCelsius
应用场景:用于监控每根内存的Tsensor温度,支持调速和告警
接口链接:bmc.kepler.Systems.Memory定义
属性评审点
| 变化类型 | 属性名称 | 签名 | 只读 | 变化通知 | 访问权限 | 属性来源 | 持久化类型 | 易变属性 | 属性描述 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新增 | TSensorTemperatureCelsius |
n |
True |
True |
Read: ReadOnly只读属性 |
从IMU获取 | 不持久化 | true |
内存Tsensor温度,:异常值0x7ffe,无效值0x7fff |
评审结论
- 同意新增监控每根内存的Tsensor温度
- 同意资源协作接口
bmc.kepler.Systems.Memory下新增属性TSensorTemperatureCelsius,不持久化,属性变更广播通知。
遗留问题
1、从告警和散热的角度,确认新增的温度监控点与原有的温度监控点是否有替代关系,避免浪费BMC的CPU和内存资源——已与热设计确认,新增温度替代原有温度作为告警监控点,散热暂无需求
2、补充异常和无效值说明,确保同一类部件的温度异常值/无效值定义——已补充:异常值0x7ffe,无效值0x7fff