变更原因
新需求实现一种新的电源供电模式:奇偶交叉冗余供电。可通过ipmi历史命令Get Rack Info/Set Rack Info查询和设置此供电模式。
获取机柜信息(Get Rack Info)、设置机柜信息(Set Rack Info)的机柜配置参数表中,0x0007对应的获取/设置参数中,新增这种供电模式:奇偶交叉冗余供电(奇数槽位电源采用主路供电,偶数槽位电源采用备路供电)
受影响的版本
- openUBMC 26.0.0 版本
变更描述
规格变化
不涉及
外观变化
不涉及
外部接口变化
变更前
机柜配置参数表
| 功能描述 | parameter selector | parameter data-get | parameter data-set |
|---|---|---|---|
| 定制机柜供电方式 | 0x0007 | 请求: Read Offset:0x0000 Length: 1 响应: Data: 0: 主电路供电(所有电源均采用主路供电) 1: 备电路供电(所有电源均采用备路供电) 2:半交叉冗余供电(1~6电源采用主路供电,7~12电源采用备路供电) 3:四分之一交叉冗余供电(1~3电源采用主路供电,4~6电源采用备路供电,7~9电源采用主路供电,10~12电源采用备路供电) |
请求: Write Offset:0x0000 Length: 1 Data: 0: 主电路供电(所有电源均采用主路供电) 1: 备电路供电(所有电源均采用备路供电) 2:半交叉冗余供电(1~6电源采用主路供电,7~12电源采用备路供电) 3:四分之一交叉冗余供电(1~3电源采用主路供电,4~6电源采用备路供电,7~9电源采用主路供电,10~12电源采用备路供电) 说明: 1、交叉冗余模式和N+R互斥,切换交叉冗余模式前需要关闭N+R模式。 |
变更后
机柜配置参数表
| 功能描述 | parameter selector | parameter data-get | parameter data-set |
|---|---|---|---|
| 定制机柜供电方式 | 0x0007 | 请求: Read Offset:0x0000 Length: 1 响应: Data: Byte[1]: 0: 主电路供电(所有电源均采用主路供电) 1: 备电路供电(所有电源均采用备路供电) 2:半交叉冗余供电(1~6电源采用主路供电,7~12电源采用备路供电) 3:四分之一交叉冗余供电(1~3电源采用主路供电,4~6电源采用备路供电,7~9电源采用主路供电,10~12电源采用备路供电) 4:奇偶交叉冗余供电(奇数槽位电源采用主路供电,偶数槽位电源采用备路供电) Byte[2:N]:无此部分 |
请求: Write Offset:0x0000 Length: 1 Parameter Data: Byte[1]: 0: 主电路供电(所有电源均采用主路供电) 1: 备电路供电(所有电源均采用备路供电) 2:半交叉冗余供电(1~6电源采用主路供电,7~12电源采用备路供电) 3:四分之一交叉冗余供电(1~3电源采用主路供电,4~6电源采用备路供电,7~9电源采用主路供电,10~12电源采用备路供电) 4:奇偶交叉冗余供电(奇数槽位电源采用主路供电,偶数槽位电源采用备路供电) Byte[2:N]:无此部分 说明: 1、交叉冗余模式和N+R互斥,切换交叉冗余模式前需要关闭N+R模式。 |
安装方式变化
不涉及
兼容性说明
机柜配置参数表中新增参数取值,不影响历史命令
文档影响
影响 openUBMC 社区开发文档中心API文档
建议动作
建议升级 openUBMC 版本至 26.0.0 或更高版本