【变更声明】IPMI接口Get/Set Rack Info机柜配置参数表变更

变更原因

新需求实现一种新的电源供电模式:奇偶交叉冗余供电。可通过ipmi历史命令Get Rack Info/Set Rack Info查询和设置此供电模式。
获取机柜信息(Get Rack Info)、设置机柜信息(Set Rack Info)的机柜配置参数表中,0x0007对应的获取/设置参数中,新增这种供电模式:奇偶交叉冗余供电(奇数槽位电源采用主路供电,偶数槽位电源采用备路供电)

受影响的版本

  • openUBMC 26.0.0 版本

变更描述

规格变化

不涉及

外观变化

不涉及

外部接口变化

变更前

机柜配置参数表

功能描述 parameter selector parameter data-get parameter data-set
定制机柜供电方式 0x0007 请求:
Read Offset:0x0000
Length: 1
响应:
Data:
0: 主电路供电(所有电源均采用主路供电)
1: 备电路供电(所有电源均采用备路供电)
2:半交叉冗余供电(1~6电源采用主路供电,7~12电源采用备路供电)
3:四分之一交叉冗余供电(1~3电源采用主路供电,4~6电源采用备路供电,7~9电源采用主路供电,10~12电源采用备路供电)
请求:
Write Offset:0x0000
Length: 1
Data:
0: 主电路供电(所有电源均采用主路供电)
1: 备电路供电(所有电源均采用备路供电)
2:半交叉冗余供电(1~6电源采用主路供电,7~12电源采用备路供电)
3:四分之一交叉冗余供电(1~3电源采用主路供电,4~6电源采用备路供电,7~9电源采用主路供电,10~12电源采用备路供电)

说明:
1、交叉冗余模式和N+R互斥,切换交叉冗余模式前需要关闭N+R模式。

变更后

机柜配置参数表

4:奇偶交叉冗余供电(奇数槽位电源采用主路供电,偶数槽位电源采用备路供电)
Byte[2:N]:无此部分
请求:
Write Offset:0x0000
Length: 1
Parameter Data:
Byte[1]:
机柜配置参数表中新增参数取值,不影响历史命令

文档影响

影响 openUBMC 社区开发文档中心API文档

建议动作

建议升级 openUBMC 版本至 26.0.0 或更高版本