问题描述
24盘NVMe硬盘背板,有八个槽位是支持NVMe/SAS/SATA的,支持NVMe/SAS/SATA混插的八个槽位无法通过ipmi命令点故障灯,其它只支持NVMe的槽位可以点亮故障灯,这是正常的吗?
环境信息
-
操作系统:
-
软件版本:BMC版本5.11.12.17,背板 CPLD版本2.06,背板 CSR版本3.19
-
硬件配置:S920S20+24x2.5 英寸 NVMe(兼容8x2.5 SAS/SATA)背板
// 此模板仅供参考,如果不适用可以修改
答案内容由AI生成,仅供参考:
这不是正常现象。
虽然硬件接口不同,但所有24个槽位都应能通过IPMI命令统一控制故障灯,否则将导致运维不一致和故障识别困难。
目前最可能的原因包括:
建议优先升级BMC及背板固件,并核对相关Accessor配置,以排除软固件层面问题。
根据您提供的信息,24盘NVMe硬盘背板中支持NVMe/SAS/SATA混插的8个槽位无法通过IPMI命令点亮故障灯,而仅支持NVMe的槽位可以正常点亮,这种情况通常并不正常,属于特定设计或配置问题,而非普遍合理的现象。
以下是基于知识库信息的详细分析和解释:
尽管存在接口类型差异,但从硬件管理角度,所有槽位的LED(包括故障灯)应均可通过BMC统一控制,特别是当系统使用统一的IPMI接口进行管理时。
IPMI(Intelligent Platform Management Interface)是标准的硬件级管理协议,理论上支持对所有硬盘槽位的LED状态进行控制与查询,包括:
GetPhysicalDriveLedStatus)这些操作通过IPMI Cmds实现,例如:
SetFaultLed:用于控制故障灯GetLedColorCapabilities:查询LED颜色能力NVMeBackplaneSMCCommand:向NVMe背板发送SMC命令控制LED此外,知识库中的文档《CSR配置字典之Drive类》明确指出:
"SetFaultLed": "#/Accessor_Drive0FaultAccessor.Value" // 设置硬盘故障灯, 0:关故障灯, 1:点故障灯(常亮)
这表明系统支持以标准化方式控制每个槽位的故障灯。
虽然理论上所有槽位都应支持IPMI点灯,但在实际实现中,以下因素可能导致混插槽位无法点故障灯:
知识库案例显示:硬盘背板的CPLD(复杂可编程逻辑器件)固件问题会导致故障灯状态读取异常或控制失败。
文档ID 2 提到:
“问题排除,当前定位原因为硬盘背板的CPLD存在问题,解决方式为升级新的硬盘背板的固件版本。升级后可通过IPMI正常查询故障灯状态。”
因此,若混插槽位的控制逻辑依赖于特定CPLD寄存器映射,而该部分逻辑未正确实现或存在bug,则会导致IPMI命令失效。
NVMeBackplaneSMCCommand在实现时仅针对纯NVMe槽位生成对应指令,未将混插槽位纳入控制范围,则会导致这些槽位无法响应点灯命令。2 所述,故障灯状态读取异常的根本原因曾被定位为“SR文件中故障灯寄存器地址配置错误”。Scanner_Drive*FalutAccessor或Accessor_Drive*FaultAccessor未正确定义或偏移量错误,会导致IPMI命令无效。| 步骤 | 操作 | 目的 |
|---|---|---|
| 1 | 检查BMC日志 | 查看执行SetFaultLed命令时是否有错误记录,如“Invalid Parameter”或“I2C Timeout” |
| 2 | 确认混插槽位的Accessor定义 | 检查SR配置文件中是否为混插槽位正确定义了Scanner_DriveXFalutAccessor及其Offset/Mask |
| 3 | 验证I2C通信 | 使用i2cget/i2cset工具直接操作背板CPLD寄存器,测试能否手动点亮对应LED |
| 4 | 升级背板固件/CPLD | 参考案例,尝试升级背板固件或CPLD版本,修复可能存在的逻辑缺陷 |
| 5 | 联系厂商确认设计意图 | 提供具体槽位编号与测试数据,确认是否为已知限制或bug |
这不是正常现象。
虽然硬件接口不同,但所有24个槽位都应能通过IPMI命令统一控制故障灯,否则将导致运维不一致和故障识别困难。
目前最可能的原因包括:
建议优先升级BMC及背板固件,并核对相关Accessor配置,以排除软固件层面问题。
SetFaultLed接口定义是ipmi命令点等故障灯,命令显示成功了
但实际上故障灯没亮吗
ipmi命令直接返回 Invalid data field in request
又分析了一下,报错的时候NVMe盘是在raid卡下,参考了社区的这个帖子,“raid卡管理的槽位是复位持久化的”,下电后再开机,NVMe不在raid下便可正常点亮了。
支持NVMe/SAS/SATA的背板,从SAS热插拔换为NVMe还纳管在raid卡下,这样正常吗 - Hardware SIG - openUBMC 论坛