问题描述
两个设备相同固件版本,进风口温度都无法获取,但是一台设备有0x12000013告警,一台没有。
1 为什么有这种差异?
2 系统事件在一键日志收集的哪个文件?
环境信息
- 软件版本:OpenUBMC2506
两个设备相同固件版本,进风口温度都无法获取,但是一台设备有0x12000013告警,一台没有。
1 为什么有这种差异?
2 系统事件在一键日志收集的哪个文件?
答案内容由AI生成,仅供参考:
总结:
要查看系统事件的记录,请检查一键日志中的以下路径:
dump_info/AppDump/event
根据上下文信息,系统事件在一键日志收集中的记录文件位于:
dump_info/AppDump/event
dump_info/AppDump/event 目录下。来自知识库文档《Event常见问题指南》:
“以下文件有助于明确事件生命周期,便于定位,请及时收集日志避免信息丢失难以定位
目录:AppDump/event”
此外,Event模块通过监听硬件传感器的Reading值变化来触发告警,因此该目录中的日志也包含了事件触发条件、状态变更等关键诊断信息。
总结:
要查看系统事件的记录,请检查一键日志中的以下路径:
dump_info/AppDump/event
对比AppDump/event/event.db,一台有多条0x12000013的记录(WEB可以看到0x12000013告警),一台只有一条0x12000013的记录(WEB看不到0x12000013告警)。