Active iBMC,Backup iBMC,Available iBMC 是3个版本吗?

Active iBMC,Backup iBMC,Available iBMC 是3个版本吗?用ipmcset的命令可以切换各个版本吗? 多谢

------------------- iBMC INFO -------------------
IPMC CPU: userdata: NULL
IPMI Version: 2.0
Active iBMC Version: 26.03.00.01
Active iBMC Build: 01
Active iBMC Built: 15:15:24 Mar 16 2026
Backup iBMC Version: 26.03.00.01
Available iBMC Version: 5.00.00.00
Available iBMC Build: 001
Active Uboot Version: - (-)
Backup Uboot Version: - (-)
Active Secure Bootloader Version: - (-)
Backup Secure Bootloader Version: - (-)
Active Secure Firmware Version: - (-)
Backup Secure Firmware Version: - (-)
Active BMCSDK Version: 5.12.00.01

答案内容由AI生成,仅供参考:

:small_blue_diamond: 四、总结与建议

项目 说明
是否三个版本? :cross_mark: 否。Active 和 Backup 是两个可运行版本,Available 是待升级候选镜像。
能否手动切换? :white_check_mark: 能,但需通过升级(ipmcset -d upgrade)或回滚(ipmcset -d rollback)间接实现。
如何确认升级成功? 查看 Active iBMC Built 时间戳是否与你构建的新固件时间一致。
Available 版本太低? 建议重新上传正确的固件,避免误升级旧版本。
点击此处查看详细分析解答

Active iBMC、Backup iBMC 和 Available iBMC 是否为三个不同版本?能否通过 ipmcset 命令切换?

根据您提供的信息和上下文分析,以下是对 Active iBMCBackup iBMCAvailable iBMC 的详细解释,以及是否可以手动切换这些版本的说明。


:small_blue_diamond: 一、三者的定义与作用

:white_check_mark: 1. Active iBMC(当前运行版本)

  • 含义:表示当前正在运行的 BMC 固件版本。
  • 用途:系统当前使用的固件镜像,所有 BMC 服务均基于此版本运行。
  • 查看方式:使用 ipmcget -d version 命令可直接显示。

示例:
Active iBMC Version: 26.03.00.01
Active iBMC Built: 15:15:24 Mar 16 2026


:white_check_mark: 2. Backup iBMC(备份版本)

  • 含义:用于双镜像备份机制中的备用固件版本。
  • 用途:当 Active 分区升级失败或系统异常时,BMC 可自动回滚到此版本以保证系统可用性。
  • 状态:通常与 Active 版本相同,或者为上一个稳定版本。

示例:
Backup iBMC Version: 26.03.00.01

:white_check_mark: 注意:在双分区系统中,Active 与 Backup 互为镜像对,表示两个独立可启动的固件分区(如 image1 和 image2)。


:warning: 3. Available iBMC(可用待升级版本)

  • 含义:表示已上传但尚未应用的可用固件版本,准备用于升级。
  • 用途:通常是通过网页或 CLI 上传了新固件后,系统将其暂存为此状态,等待激活。
  • 状态:不会参与系统启动,除非执行升级操作。

示例:
Available iBMC Version: 5.00.00.00
(该版本明显较旧,可能表示传输错误或未正确上传固件)

:bell: 关键提示

  • AvailableActiveBackup,它不是当前可用的运行版本,而是“当前可用来升级的候选版本”。
  • 一旦执行升级命令,系统会将 Available 镜像写入 Backup 分区(或非活动分区),随后触发重启并切换至该分区。

:small_blue_diamond: 二、三者是“三个版本”吗?

:cross_mark: 严格来说,并非三个独立运行的版本

而是三种角色状态:

名称 扮演的角色
Active iBMC 当前正在运行的版本(运行态)
Backup iBMC 当前备用的版本(备份态),用于回滚
Available iBMC 已上传、待安装的版本(待升级态)

:backhand_index_pointing_right: 实际上,系统只维护两个可启动分区(Active 和 Backup)。Available 是“升级前的数据源”,并不直接对应一个可启动分区。


:small_blue_diamond: 三、能否使用 ipmcset 命令切换版本?

:white_check_mark: 可以间接实现版本切换,但不能直接用 ipmcset 切换任意版本。

:white_check_mark: 使用命令触发升级/回滚,从而实现切换

1. 启动升级命令(将 Available 固件刷入 Backup 分区,并切换)

ipmcset -d upgrade -v [activemode] <filepath>
  • 作用:将指定路径的固件包安装到非活动分区。
  • 升级成功后,BMC 会在下次重启时自动切换到新的 Active iBMC
  • 示例中,若 Available iBMC Version: 5.00.00.00 是目标版本,则升级后它可能成为新的 Backup,之后通过 ResetBMC 激活。

2. 强制回滚到 Backup 版本(适用于 Active 启动失败场景)

ipmcset -d rollback
  • 作用:强制系统下次启动时切换回 Backup 分区的固件。
  • 常用于升级失败后恢复系统。

参考文档:“升级iBMC成功,复位后版本号没变” → 很可能是启动失败自动回退(见《升级常见问题指南》)

3. 查看当前激活分区信息(了解哪个是 active image)

ipmcget -t /bmc/kepler/UpdateService/UpdateMgmt -p ActiveImage
  • 返回值:
    • 0x01:当前为 image1
    • 0x02:当前为 image2

:light_bulb: 系统采用双镜像策略,升级即切换分区。


:white_check_mark: 操作建议

若您希望切换版本,请按以下流程操作:

# 1. 确认当前状态
ipmcget -d version

# 2. 若需升级到新版本(假设固件已传至 /tmp/new_firmware.hpm)
ipmcset -d upgrade -v ResetBMC /tmp/new_firmware.hpm

# 3. 或回滚到旧版本
ipmcset -d rollback

:warning: 注意:升级或回滚后需重启 BMC 才能生效。可使用 ipmcset -d power -v reset 重启系统。


如有更多关于固件构建时间验证、签名问题或自动回退现象的问题,也欢迎继续咨询!

这个是把固件升级到Active还是Backup ?

Active 和 backup 是1个版本
Available 是1个版本

总共3个版本。

切到 Available 版本的 命令是 ipmcset -d rollback

多谢。

刚才试了一下,ipmcset -d rollback 确实可以在26.03.00.01和5.00.00.00之间切换。

ipmcset -d upgrade -v ResetBMC /tmp/new_firmware.hpm 升级的是 Active 还是Available 版本 ?

你的命令有误。正确的命令如下,

ipmcset -d upgrade -v
Usage: ipmcset -d upgrade -v <filepath> [activemode] [-s <systemid>]
filepath:       e.g.: /tmp/image.hpm
activemode:     e.g.: 1
    0: firmware need to reboot manually after openUBMC is upgraded.
    1: firmware will reboot after openUBMC is upgraded(default).

升级成功后, Active 分区切换到 Available , Active (Backup)变成最新的版本

多谢