问题描述
SR文件目前存放在BMC的文件系统中,可以通过hpm包升级这些文件吗?有没有临时手动修改环境上的SR文件并生效的方案?
答案内容由AI生成,仅供参考:
| 项目 | 是否支持 | 说明 |
|---|---|---|
| 通过HPM包升级SR文件 | 推荐方式,安全可靠,通过BMC Studio打包,由Firmware Mgmt服务执行升级 |
|
| 手动修改SR文件 | 可直接编辑 /opt/bmc/sr/*.sr 文件,但必须重启 hwdiscovery 或整个BMC才能生效 |
|
| 修改后立即生效 | 依赖服务刷新或系统重启 |
可以,SR文件可以通过HPM(Host Platform Management)包进行升级。
在openUBMC系统中,SR文件是用于描述硬件拓扑、组件关系和系统配置的核心配置文件,广泛应用于BMC(Baseboard Management Controller)系统的硬件识别、自发现机制以及固件/配置管理中。为了确保SR文件的更新能够安全、可靠地部署到目标设备,通常将其打包为HPM升级包进行分发和升级。
.hpm 格式。UID,否则批量打包会失败。
资料来源:BMC Studio 使用指导文档明确指出:“支持单个和批量打包CSR”、“批量生成时仅支持下载为HPM包格式”。
升级流程:
Firmware Mgmt服务管理),BMC会解析HPM包内容并将新的SR文件写入指定路径(如 /opt/bmc/sr/);相关组件:
Firmware Mgmt 服务负责整个升级过程的任务调度、校验与写入;SRUpgrade 类作为核心升级逻辑处理程序,参与HPM包的解析与应用。可以临时手动修改SR文件,但必须结合特定操作才能使其生效。
虽然直接编辑BMC文件系统中的SR文件是可行的,但由于BMC启动时通常会从只读区域或EEPROM加载初始配置,且部分数据会被缓存,因此仅修改文件本身并不能保证系统立即识别变化。
定位SR文件路径:
/opt/bmc/sr/
14100513_00000001040302023953.sr备份原文件后进行修改:
cp /opt/bmc/sr/xxx.sr /opt/bmc/sr/xxx.sr.bak
vi /opt/bmc/sr/xxx.sr # 编辑内容
重启相关服务以生效:
hwdiscovery)来重新读取SR文件并重建设备拓扑:systemctl restart hwdiscovery
验证是否生效:
journalctl -u hwdiscovery -f
注意事项:
- 若SR文件是从EEPROM加载的二进制格式,则修改JSON形式的SR文件可能无效;
- 自发现服务支持从三种来源读取SR数据:
/opt/bmc/sr(JSON文本文件)/data/opt/bmc/sr(二进制格式)- EEPROM设备
- 修改后建议重启BMC以确保完全生效,尤其是在关键场景下。
- 《BMC Studio 使用指导》
- 《硬件自发现FAQ》
- 《firmware_mgmt 模块说明》
如需进一步协助构建HPM包或调试SR文件,建议提供具体的SR文件内容和升级目标场景。
/opt/bmc/sr/*.sr在只读文件系统,无法修改
可以用SRUpgrade对象升级文件系统中的SR文件吗?看起来只能升级到EEPROM中
srupgrade只能升级到EEPROM,你想更新BMC后台对应的sr的话,有几种办法:
1.直接在vpd仓或者你放sr文件的目录修改该文件,把文件的版本号改大一点,然后编译bmc镜像,你升级bmc的话就可以生效;